当前位置:论文写作 > 论文大全 > 文章内容

智能建筑信息技术设备的电气安全关键要点

主题:信息技术 下载地址:论文doc下载 原创作者:原创作者未知 评分:9.0分 更新时间: 2024-01-29

简介:该文是智能建筑和建筑相关本科论文范文跟信息技术有关论文范文资料.

智能建筑和建筑论文范文

摘 要:在智能建筑工程不断发展过程中,为了推动智能建筑的智能化以及信息化发展,需要对智能建筑的电气安全技术进行充分的研究和探讨,掌握智能建筑信息技术设备的电器安全安装要点.这样才能保证信息技术设备能够充分发挥作用,确保智能建筑各项系统可以稳定运行,从而提高智能建筑的建设水平.

关键词:智能建筑;信息技术;电气安全

1 智能建筑概述

智能建筑主要指的是建筑运行中具有通信网络系统、建筑设备监控系统、火灾报警系统以及安全防范系统等智能化系统的建筑类型.智能建筑可以将建筑结构、建筑运行中的各项系统、服务以及管理工作进行最优化组合,从而为建筑内部的居住人员提供安全舒适的居住环境.智能建筑工程是当前建筑行业发展过程中的重要组成部分,是整个建筑行业朝着智能化现代化发展的主要体现之一.在现代化智能建筑建设过程中,需要对设备自动化系统进行充分应用,同时还要加强通信网络系统以及信息网络系统的建设工作,并且要对火灾报警系统以及安全防范系统进行科学有效的设计和应用.将这些系统进行综合利用,才能够保证智能建筑的建设水平[1].

但是在我国当前的智能建筑发展过程中,其建设水平仍然处于初期发展阶段.因此,在实际建设过程中会存在一些问题,主要表现为建筑工程的建设水平相对较低,建筑工程建设质量存在一定问题等.一些智能建筑在实际建设过程中很容易出现工期延误、投资浪费的情况.这些问题都可能会对建设智能建筑的进一步发展产生一定不利影响.因此,需要对智能建筑发展过程中信息技术设备的安装以及电气安全进行严格有效的控制,才能够保证智能建筑的用电安全,从而促进各项智能建筑系统的稳定运行.

2 智能建筑信息技术设备电气安全要点

2.1 确定接地系统

在智能建筑信息技术设备安装过程中必须对接地系统进行合理确定,一般接地系统主要包括TN-C接地系统、TN-S接地系统、TN-C-S接地系统.在TN-C接地系统运行过程中,三相不平衡电流以及谐波电流会在N线和保护地线合成到PE线上产生电压降,從而使PE线上各点电位存在差异,这会对ITE地电位产生影响,使其不均等而不能正常工作.因此,在智能建筑接地系统确定时不能采用TN-C接地系统.而TN-S接地系统在运行中N线以及PE线是完全分开的.TN-C-S接地系统中N线以及PE线会在电源入户接地后完全分开.这两个接地系统在正常运行情况下会与连接设备外壳、大地的PE线无电流通过.因此,可以将这两种接地系统应用在智能建筑中,但是需要注意根据智能建筑电气规划的具体情况对接地系统进行进一步选择:如果智能建筑设置有变电所,可以将TN-S接地系统应用在智能建筑中;如果智能建筑中没有设置变电所,在智能建筑中可以选择TN-C-S接地系统.

2.2 接地措施分析

一般情况下,建筑中的接地措施比较多,主要包括防静电接地、工作接地、保护接地以及防雷接地等.而在智能建筑中ITE主要包括以下两种接地措施:第一,将PE线作为保护接地进行利用.这种保护接地措施能够确保人身安全,主要是在金属外壳接地保护中进行利用.第二,高频信号接地措施在信息技术系统中的应用比较普遍.在使用过程中必须在高频条件下进行应用,抗阻抗比较小,可以确保ITE参考电位的均衡性.在智能建筑接地措施应用过程中,因为与大地进行连接,接地系统的高频阻抗比较大,因此,在对信号接地进行采取时可以选择电位联结系统.在应用过程中可以采取一些措施,尽可能减少联结线的高频阻抗.并且可以充分利用多联结部分的并联通路降低高频阻抗,这样能够在最大程度上确保ITE接地系统地电位的均衡性.此外,必须确保ITE联结线截面积以及表面积足够,这样才能够减少电阻分量以及高频集肤效应.

2.3 低压配电系统的保护要点

智能建筑信息技术设备安装过程中所采用的电源主要是以多电源系统为主,系统中主要包括发电机、变压器以及UPS电源设备.但是在应用过程中,电源的数量存在差异.智能建筑的电源系统比较复杂,如果没有对各电源的接地以及转换开关技术进行有效处理,会产生杂散电流,从而影响智能建筑的电气安全.例如杂散电流通路形成大包绕环时,会导致在包绕环内出现磁场,从而对包绕环的敏感ITE产生较强的干扰.因此,必须采取有效措施防止产生杂散电流.在实际应用过程中每个智能建筑的实际情况存在一定差异,因此,处理方法也存在差异,在处理过程中需要从以下方面出发:第一,必须对建筑的接地系统形式进行合理确定.如果是ITE系统中没有设置中心线可以采用开关进行处理.第二,在智能建筑中采取的接地系统是以TN-S、TN-C-S接地统为主的情况下,需要根据具体的案例对其进行具体分析:如果中性线上存在无传导返回电源的杂散电流并联通路时,需要根据电源带电体的接地系统情况确定采用开关或者四级开关.

在智能建筑低压配电系统中,会利用大量的整流装置、变频器以及节能灯等设备.这些设备都属于非线性负载.而在智能建筑配电系统中性线上存在的电流主要包括三相不平衡电流、谐波电流以及频次谐波电流.配电系统允许的总谐波电流失真为THDi等于5%,如果变压器的容量为1600kVA,额定电流为In等于2304A时,中性线上会出现3次谐波电流.为了防止中性线出现电流过载情况,要对N线的截面进行合理确定,一般要与相线截面相等.除此之外,在智能建筑低压配电系统中,需要对电气保护开关进行正确选择,才能进一步保证智能建筑的电气安全.

2.4 ITE抗干扰措施

在智能建筑建设过程中对电气设备进行应用时,必须保证其满足电磁兼容要求,在对每一个电气设备进行选择时,要尽可能防止电气设备对其他电设备产生干扰,并且还要确保电气设备本身具有一定的抗干扰性能.这样才能保证ITE设备能够正常运行.除此之外,如果在智能建筑中设置有敏感ITE,需要采取以下措施防止电压扰动对ITE产生不利影响.第一,在ITE安装过程中,需要对安装位置进行合理选择.在选在ITE安装位置时,要尽可能选择与较强干扰的电气设备相距比较远的位置.例如要远离配电变压器、大功率电动机等设备.第二,在ITE布线过程中,要防止电源线干扰信号线.如果电源线以及信号线距离比较近,需要采取屏蔽措施对信号线进行处理,同时要在两端进行接地.如果电源线与信号线不得不交叉,必须采取直角交叉方式,这样能够减少电磁场的干扰情况.第三,在对ITE进行安装时,要保证其与干扰源设备能够分开供电.因为在系统运行过程中,一些电气设备启动以及通电都可能会产生电压扰动,从而对ITE的运行产生不利影响.因此,最好将干扰源设备以及ITE分开供电.第四,需要对单相末端回路信息技术设备台数进行合理确定.这主要是因为ITE对地电容泄漏后的电流比较大,如果单相末端的回路ITE数量比较多,会导致泄漏电流过大.超泄漏的电流超过线路漏电保护器规定的电流时,会使漏电保护器出现误动作.

3 结语

总而言之,在智能建筑建设过程中存在大量的信息技术设备,主要包括计算机、通讯设备以及自动化设备等.在这些电子设备运行过程中,要在内输入相关的信息数据,确保信息数据的安全性以及传输效率是提高智能建筑信息技术水平的重要基础.而信息技术设备安装施工过程中必须保证电气安全,才能提高信息技术设备的运行效益.

参考文献:

[1]郭鹏, 邹永和. 浅析智能建筑信息技术设备的电气安全[J]. 中国新技术新产品, 2012(15):170.

总结:评论:上述文章是一篇关于经典智能建筑和建筑专业范文可作为信息技术方面的大学硕士与本科毕业论文智能建筑和建筑论文开题报告范文和职称论文论文写作参考文献.

信息技术引用文献:

[1] 信息技术和建筑施工论文怎么撰写 信息技术和建筑施工类论文怎么写2万字
[2] 物联网技术和智能建筑论文范文数据库 物联网技术和智能建筑类论文范文素材2万字
[3] 建筑毕业论文怎么写 建筑和信息技术有关在职研究生论文范文8000字
《智能建筑信息技术设备的电气安全关键要点》word下载【免费】
信息技术相关论文范文资料