检测电流论文范文

钳形表论文

目录

  1. 钳形表:2016年5月31日 氧传感器、点火线圈、电流检测(上)

附表一:电气消防安全检测仪器基本配置

   序号 仪器名称 数量(台) 检测项目 主要参数 1 红外测温仪 2 温度测量 测温范围:-10℃~300℃

   距离系数:50:1或60:1

   发射率范围:0.1~1.0

   测温精确度:读数的±1%或1℃ 2 红外热像仪 1 温度场测量 测温范围:-10℃~300℃

   测温精确度:读数的±2%或±2℃

   发射率范围:0.1~1.0

   图像存储和回放 3 超声波探测仪 1 火花和电弧探测 频率响应:20KHz~50KHz

   测温精确度:读数的±1% 4 万用表

   (指针和数字) 2 测量交,直流电压,电流,电阻,频率等 电压500V以上,电流10A,电阻1—1MΩ 5 普通钳形表(钳口大小,类型不同) 2 正弦电流有效值测量,正弦电压有效值测量 直流电流:600A 直流电压:600V

   交流电流:600A 交流电压:600V

   电阻:200 MΩ

   精度:2.5级 6 有效值钳形表 1 非正弦畸变电流有效值测量,非正弦畸变电压有效值测量 直流电流:600A 直流电压:600V

   交流电流:600A 交流电压:600V

   电阻:200 MΩ

   精确度不大于读数的±2.5% 7 功率计钳形表 1 测量末级功率 交流电压:380V,220V

   功率:5000W 8 漏电保护器质量测试仪 1 测量漏电电流和断电时间常数 交流电压:220V,电流100mA,时间<1s 9 漏电电流测试仪 1 绝缘导线漏电电流测试 量程:10mA~1A

   精确度不大于读数的2.5% 10 绝缘电阻测试仪 1 绝缘导线绝缘电阻测量 直流试验电压:1000V±20V或2500V±50V

   测量范围:0~500 MΩ

   计时:60±5s 11 相序表和相序插座 1 检测正或反排列的相序

   检测火线,零线和地线的相序 L1,L2,L3+N线

   (L1,L2,L3)+N线+PE线 12 钳式接地电阻测试仪 1 接地电阻测量 电阻:量程,精确度,分辨率分别为0.1Ω~1200Ω,±(1.5%+0.1Ω),0.1Ω

   电流:量程,精确度,分辨率分别为1mA~30A,±(2.5%+20mA),1mA

   最大可钳导体尺寸32mm 通用接地电阻测试仪 1 13 回路电阻测试仪 1 导电连接电阻等测量 电阻:1~1999微Ω

   电流:DC 100~200A(可调) 14 电能质量测试仪 1 综合电气参数测量 同时测量电压,电流,功率(有功/无功/视在),累计功率,功率因素和频率,频率谐波 注:1.以上全套检测仪表为单个检测组的最低配置,多组检测相应增加仪表配置套数;

   2.按检测机构资质等级要求,一级不少于4组,二级不少于3组,论文范文不少于2组.

   附表二:从事甲乙类厂库房和丙类储存,生产场所

   电气消防安全检测仪器基本配置

   序号 仪器名称 数量(台) 检测项目 主要参数 1 防爆红外测温仪 2 温度测量 测温范围:-10℃~300℃

   距离系数:50:1或60:1

   发射率范围:0.1~1.0

   测温精确度:读数的±1%或1℃ 2 防爆红外热像仪 1 温度场测量 测温范围:-10℃~300℃

   测温精确度:读数的±2%或±2℃

   发射率范围:0.1~1.0

   图像存储和回放 3 超声波探测仪 1 火花和电弧探测 频率响应:20KHz~50KHz

   测温精确度:读数的±1% 4 通用钳形表 2 正弦电流有效值测量,正弦电压有效值测量 直流电流:600A 直流电压:600V

   交流电流:600A 交流电压:600V

   电阻:200 MΩ 精度:2.5级 5 有效值钳形表 1 非正弦畸变电流有效值测量,非正弦畸变电压有效值测量 直流电流:600A 直流电压:600V

   交流电流:600A 交流电压:600V

   电阻:200 MΩ

   精确度不大于读数的±2.5% 6 漏电电流测试仪 1 绝缘导线漏电电流测试,零线不平衡电流测试,谐波电流测试 量程:10mA~10A

   精确度不大于读数的2.5% 漏电时间常数测试仪 1 检测漏电切断时间保护人身安全 7 绝缘电阻测试仪 1 绝缘导线绝缘电阻测量 直流试验电压:1000V±20V或2500V±50V

   测量范围:0~500 MΩ

   计时:60±5s 8 防爆钳式接地电阻测试仪 1 接地电阻测量 电阻:量程,精确度,分辨率分别为0.1Ω~1200Ω,±(1.5%+0.1Ω),0.1Ω

   电流:量程,精确度,分辨率分别为1mA~30A,±(2.5%+20mA),1mA

   最大可钳导体尺寸32mm 通用接地电阻测试仪 1 9 回路电阻测试仪 1 导电连接电阻等测量 电阻:1~1999微Ω

   电流:DC 100~200A(可调) 10 电能质量测试仪 1 综合电气参数测量 同时测量电压,电流,功率(有功/无功/视在),累计功率,功率因素和频率,频率谐波 11 防爆静电测试仪 1 静电电量,电位测量 电压±100V~±50KV

   精确度±10% 12 复合式气体测试仪 1 环境气体和挥发性液体的危险浓度 根据爆炸介质的爆炸下限确定 13 数字式温湿度测试仪 1 测量环境温湿度(当湿度大于60%时不应进行防静电测量) -20℃~150℃相对湿度5%—99% 14 万用表

   (指针和数字) 2 测量交,直流电压,电流,电阻,频率等 电压500V以上,电流10A,电阻1—1MΩ 注:1.以上全套检测仪表为单个检测组的最低配置,多组检测相应增加仪表配置套数;

   2.按检测机构资质等级要求,一级不少于4组,二级不少于3组.

   附表三:建筑消防设施检测器具,设备明细表

   序号 检具名称 检测项目 数量 技术指标 测量范围 准确度等级 1 数字式石英电子秒表 自备发电机自动启动发电时间,感烟探测器输出报警信号时间,联动控制设备输出故障信号时间 1 1~99999s 0.1s 2 绝缘电阻表 火灾自动报警系统绝缘电阻值 1 0~500Ω

   0~100Ω ≤±0.05% 3 接地电阻表 火灾自动报警系统接地电阻值 1 0~100Ω ≤±0.05% 4 感烟探测器试验装置 火灾自动报警系统感烟探测器 2 5 感温探测器试验装置 火灾自动报警系统感温探测器 1 68~100.0℃ +/-2.0% 6 数字万用表 火灾报警控制器联动输出信号 1 0.01mV~10.00mV ±1.5% 7 钢卷尺 自动喷水灭火系统管网安装 2 7.5m 1mm 8 卷尺 火灾自动报警系统安装距离 1 0~100m;0~50m;0~30m 1mm 9 游标卡尺 自动喷水灭火系统管材 1 (0~150)mm

   0.01mm 0.02mm 10 数显卡尺 自动喷水灭火系统管材 1 (0~150)mm

   0.01mm 0.01mm 11 数字式微压计 保护区域顶层,中间层及最下层防烟楼梯间,前室,合用前室余压 1 0~1000PA 1pa 12 压力表 自动喷水灭火系统,自动给水灭火系统水流压力 自动喷水灭火系统,消火栓消防炮系统压力 2 0~6Mpa 0.05 Mpa 13 末端试水装置 自动喷水灭火系统末端 2 0~1.2 Mpa 0.05 Mpa 14 风速表 机械排烟系统排烟风口风速 1 0.40~30.00m/s ±(3%+0.20m/s) 15 照度计 应急照明和疏散指示标志照度 1 40.0FC/400.0 lx ±5% ±10d 16 声级计 应急广播系统环境声压级 1 L0: 0~120dB 1.4 dB 17 减光片

钳形表:2016年5月31日 氧传感器、点火线圈、电流检测(上)

火灾自动报警系统火焰探测器 2 减光值0.96 dB

   减光值10.0 dB 0.01 dB 18 对讲机 检测通讯 3 19 聚光手电 照明灯具 3 20 数码照相机 电子文档 1 像素800万 21 固定型红外测温仪 厨房设备灭火装置 1 近1:12

   远1:50 读数的±0.5%或±1℃,取最大值 22 电子计重秤 厨房设备灭火装置 1 6KG 0.5g 23 消火栓试水接头 消火栓动压试验 2 0~6 Mpa 0.05 Mpa 24 数显式推拉力计 厨房设备灭火装置 1 50N~500N ±0.5% 注:1.以上全套检测仪表为单个检测组的最低配置,多组检测相应增加仪表配置套数;

   2.按检测机构资质等级要求,一级不少于4组,二级不少于3组,论文范文不少于2组.

   附表四:保障人身安全的器材和基本办公设备配置

   序号 名称 型号规格 数量 备注 1 电工(高,低压)绝缘拉杆 耐压10KV以上 检测小组1套 2 绝缘胶鞋(低压) 耐压500V 检测人员每人1双 3 绝缘手套(低压) 耐压500V 检测人员每人1副 4 普通工作服 检测人员每人1套 5 对讲机 功率1~5W 检测小组1对 6 数码相机 焦距3~10倍 检测小组1台 7 台式电脑,刻录机 2台 8 检测车 检测小组1辆 9 打印机,复印机,传真机(打印检测报告,红外和彩色照片) A4纸以上 各1台 注:1.1-8项为每个检测组配备的器材,多个检测组按标准配置;

   2.按检测机构资质等级要求,一级不少于4组,二级不少于3组,论文范文不少于2组.

   附表五:一,二,论文范文电气消防安全检测服务机构评分标准

   序号 评分项目 评分子项 总分值 检查方法 评分标准 实得分 1 单位资质 (1)具有独立的法人资格;(2)组织机构代码;(3)营业执照中经营范围包括电气消防安全检测;(4)注册资金不少于一级180万元,二级120万元,论文范文60万元;(5)有固定的经营场所,建筑面积不少于一级300m2,二级200 m2,论文范文100 m2;(6)有质量技术监督部门对计量器具的检定凭证 30 查看单位营业执照,税务登记等证书,会计事务所验资报告,授权认证证书,计量认证证书或计量检定凭证等原件 有一项不合格取消评定资格 2 技术队伍 (1)技术人员数量:一级不少于12人,二级不少于9人,论文范文不少于6人;(2)技术人员职称,专业:一级高级职称不少于2人,中级职称不少于4人,初级职称不少于4人;二级高级职称不少于1人,中级职称不少于2人,初级职称不少于2人;论文范文中级职称不少于2人.其中二级电气相关专业不少于2人,一级电气专业不少于4人.申请从事甲,乙类厂,库房和丙类液体储存,生产场所检测还应有化工专业技术人员;(3)技术人员理论考试合格;(4)技术人员技能考核合格 30 现场检查用工劳动合同,劳动保险文件及劳务合同;职称论文范文;现场对技术人员进行技能考核;核查理论考试合格证 技术负责人专业技术职称不符合要求的取消评定资格.技术人员数量不足的,每少1人扣5分.电气和化工专业人员每少1人扣5分.技能考核不合格每人扣5分.理论考试不合格每人扣6分 3 单位管理 (1)行政管理文件,安全作业管理,质量管理制度条款务实,可操作性强,有保证落实措施;(2)检测技术资料齐全,检测报告各项内容填写规范 15 查看文件,制度,资料等 文件,制度,资料不完善,操作性不强的,扣2分;检测技术资料不全的,扣2分;检测报告内容填写不规范的,每处扣2分 5 检测仪器 (1)检测仪器标准配置,详见附表一,二,四

   (2)检测仪器管理制度,检验,计量 25 对照附表逐一核准,检查仪器帐,计量标识等 每缺少1件设备扣5分;检测仪器不符合计量要求的每件扣5分

   附表六:一,二,论文范文建筑消防设施检测服务机构评分标准

   序号 评分项目 评分子项 总分值 检查方法 评分标准 实得分 1 单位资质 (1)具有独立的法人资格;(2)组织机构代码;(3)营业执照中经营范围包括建筑消防设施检测;(4)注册资金不少于一级180万元,二级120万元,论文范文60万元;(5)有固定的经营场所,建筑面积不少于一级300m2,二级200 m2,论文范文100 m2;(6)有质量技术监督部门对计量器具的检定凭证 30 查看单位营业执照,税务等级等证书,会计事务所验资报告,授权认证证书,计量认证证书或计量检定凭证等原件 有一项不合格取消评定资格 2 技术队伍 (1)技术人员数量:一级不少于12人,二级不少于9人,论文范文不少于6人;(2)技术人员职称,专业:一级高级职称不少于2人,电气,自动化类和给排水,暖通类中级职称人员各不少于2人,初级职称不少于4人;二级高级职称不少于1人,电气,自动化类和给排水,暖通类中级职称人员各不少于1人,初级职称不少于2人;论文范文中级职称不少于2人;(3)技术人员理论考试合格;(4)技术人员技能考核合格 30 现场检查用工劳动合同,劳动保险文件及劳务合同;职称论文范文;现场对技术人员进行技能考核;核查理论考试合格证 技术负责人专业技术职称不符合要求的取消评定资格.技术人员数量不足的,每少1人扣5分.每少一类专业人员扣5分.技能考核不合格每人扣5分.理论考试不合格每人扣6分 3 单位管理 (1)质量管理保障体系文件,安全作业管理制度条款务实,可操作性强,有保证落实措施;(2)检测技术资料齐全,检测报告各项内容填写规范;(3)消防系统检测流程图的控制程序,技术标准符合消防规范的要求 15 查看文件,制度,资料等 文件,制度,资料不完善,操作性不强的,扣2分;程序文件和管理文件每少一项扣1分;检测技术资料不全的,扣2分;检测报告内容填写不规范的,每处扣2分;缺少1个流程图扣2分,控制程序或技术标准不符合每项扣1分 4 检测仪器 (1)检测仪器标准配置,详见附表三,四

   (2)检测仪器管理制度,检验,计量 25 对照附表逐一核准,检查仪器帐,计量标识等 每缺少1件设备扣5分;检测仪器不符合计量要求的每件扣5分 注:1. 质量管理保障体系文件包括程序文件和管理文件,程序文件共计11项:(1)现场检测控制程序;(2)检测程序;(3)检测方法及确认程序;(4)检测仪器设备管理程序;(5)检测结果质量控制程序;(6)检测结果报告控制程序;(7)安全作业管理程序;(8)人员培训程序;(9)记录控制程序;(10)申诉和投诉处理程序;(11)体系文件的完整性;管理文件共计十项:(1)合同评审;(2)申诉和投诉;(3)纠正措施,预防措施及改进;(4)监测记录;(5)技术,人员要求;(6)设施和环境条件;(7)检测和校准方法;(8)量值溯源;(9)抽样和样品处置;(10)结果质量控制.

   2. 消防系统检测流程图包括:(1)火灾自动报警系统质量检验流程图(含配电);(2)自动喷水灭火系统质量检验流程图;(3)防排烟系统质量检验流程图;(4)安全疏散系统质量检验流程图;(5)消火栓系统质量检验流程图(含供水,消防炮);(6)水喷雾灭火系统质量检验流程图;(7)气体灭火系统质量检验流程图;(8)泡沫灭火系统质量检验流程图;(9)干粉灭火系统质量检验流程图(含灭火器);(10)火灾联动控制系统质量检验流程图.

   - 17 -

   - 22 -

总结:本文是一篇关于检测电流论文范文,可作为相关选题参考,和写作参考文献。

钳形表引用文献:

[1] 齿形硕士毕业论文范文 关于腕表类论文怎么撰写8000字
[2] 论文查重检测结果申诉表怎么写
[3] 筒形工件内表面磁粉检测论文
《电气消防安全检测仪器基本配置》word下载【免费】
钳形表相关论文范文资料