当前位置:论文写作 > 论文大全 > 文章内容

西峰油田10kV配电线路安全管理要求

主题:线路停电时操作顺序 下载地址:论文doc下载 原创作者:原创作者未知 评分:9.0分 更新时间: 2024-04-08

简介:关于对不知道怎么写线路停电论文范文课题研究的大学硕士、相关本科毕业论文线路停电论文开题报告范文和文献综述及职称论文的作为参考文献资料下载。

线路停电论文范文

线路停电时操作顺序论文

目录

  1. 1. 概述
  2. 2. 10kV配电线路的特点
  3. 3. 西峰油田10kV配电线路总体情况
  4. 4. 西峰油田2012年度10kV系统运行情况分析
  5. 4.1 雷击危害
  6. 4.2 地方电网结构不合理
  7. 4.3 线路运行故障
  8. 4.4 用户原因
  9. 4.5 管理因素
  10. 5. 西峰油田10kV配电线路安全管理要求
  11. 5.1 加强配电线路防雷保护
  12. 5.2 加强配电线路源头管理
  13. 5.3 抓好线路巡视工作
  14. 5.4 抓好线路缺陷管理
  15. 5.5 优化配网结构
  16. 5.6 加强配电线路综合管理
  17. 6. 结语
  18. 线路停电时操作顺序:运城 市区明日部分线路停电

王少杰 郭海陆(长庆油田分公司水电厂,陕西 西安 730201)

摘 要:文章针对西峰油田的10kV配电线路2012年度出现的故障停电类型,系统分析了5个方面存在的问题,提出了6条提高配电网的供电能力、运行质量以及安全性与可靠性的安全管理要求.

关键词:配电线路;故障停电;安全管理

中图分类号:P624 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2013)31-0130-03

1. 概述

10kV配电网直接面向电力企业最终客户,其设施大多处于露天运行,点多、线长、面广,并且路径相对复杂,受气候、地理的环境影响较大,在运行中发生跳闸事故的概率较高,导致严重的社会影响与经济损失严重.随着西峰油田建设的快速发展,大队也逐步升级与加强配电网建设,西峰油田的10kV配电网越来越庞大繁琐,因此,必须认真分析10kV配电网存在的问题,并对其进行科学管理,才能提高配电网的供电能力、运行质量以及安全性与可靠性,才能保障西峰油田建设用电,更好地为油田建设服务.

2. 10kV配电线路的特点

10kV配电线路与其他高压配电线路比较,具备两个明显的特点.一是结构相对复杂,很多10kV配电线路是用户专线或者只接一两个用户,与输电线路相仿,并且呈现放射状,几十台甚至上百台变压器T接于同一条线路的各个分支上.二是负荷率相对低,10kV配网线路的负荷具有明显的季节性特征,其配电变压器的平均负荷率相对较低,但是其供电半径长,线路损耗大,导致无功功率消耗多,功率因数低.因此,研究10kV配电网存在的问题应该从电线线路、运行故障、外力破坏、技术能力以及管理因素着手.

3. 西峰油田10kV配电线路总体情况

目前,西峰油田10kV配电线路共有33条,总长度共计1087公里,分为四个区块,主要为采油二厂、采油三处、超渗透第四项目部进行供电保障服务.

4. 西峰油田2012年度10kV系统运行情况分析

2012年,西峰油田10kV系统停电65起,由于地方电网故障导致停电20起,占停电总数的30.76%;恶劣天气(主要是雷电)等自然灾害导致停电22起,占停电总数的33.84%;线路故障停电5起,占停电总数的7.6%;计划停电14起,占停电总数的21.53%;用户原因导致停电4起,占停电总数的6.1%,见表2所示.

4.1 雷击危害

通过停电统计和归类分析来看,2012年西峰油田10kV线路停电的主要原因是雷击,并且具有集中性.雷击过电压是10kV配电网的运行常见的自然灾害之一,10kV配电网的雷击事故一般情况下发生于地表.配电线路周围发生雷电时,配电电力设施或设备产生磁份量、辐射份量、静电份量骤然升高等较为强烈的电磁反应,很容易造成10kV配电网的局部线路出现严重的感应过电压造成危害.

这暴露出西峰油田10kV系统防雷设施还不完善,存在以下问题:一是对防雷接地设施巡护不到位,存在井场变压器避雷器接地线未与避雷器本体规范连接,避雷器接地用横担代替等现象;二是线路施工质量仍不高,配电变压器接地极偷工减料、接地电阻不合格,避雷器接地不规范;三是部分普通式避雷器(带热爆式脱扣器、不带跌落式熔管)击穿后外观现象不明显,尤其在夜间查巡,故障查找困难;四是雷击造成的线路接地、开关跳闸而导致的长时间停电主要集中在白教115线、土油112线、新集115线等3条线路上,该三条线路都存在线路偏长、负荷增长最快的特点.

4.2 地方电网结构不合理

通过停电统计和归类分析可以看出,地方电网故障停电和计划停电是造成停电的两个主要原因,从4月2日、6月21日(35kV白桐线、35kV庆白线、35kV驿桐线等线路断线)等几次大风雷雨天气的停电情况来看,地方大网在对抗恶劣天气的能力方面相对薄弱,没有形成电源环网结构,不能及时转移负荷,运行稳定性不高,造成的停电线路多,停电面积大.同时计划停电主要为地方电力局故障计划检修、倒电源、限负荷和线路搭伙.

4.3 线路运行故障

由于10kV电线配电线路处于露天运行状态,点多、线长、面广.因此,配电线路在受到在外力的作用时,裸露的电线电缆很容易遭到破坏而发生故障,影响电力系统的安全稳定运行.10kV配电网运行故障主要有导线接头处理不当,导致电阻较大而发生高温氧化导致烧断电线事故;引线间或引线与设备端子间连接不良,造成引线烧断设备端子,接线柱损坏引发事故.保护设备安装不当导致保护设备误动、拒动引发事故;设备容量与安装地点的容量不合适或者变压器偏相运行引发事故;因过电压等原因造成的绝缘闪络、爆碎以及绝缘被击穿引发事故;跌落式熔断器等开关设备的动静触头接触不良引发事故;设备安装不符合相关要求导致带电体之间或带电体对地间隙不足引发线路间歇性接地、金属性接地、相间短路事故;由于绝缘瓷件发生老化,绝缘下降导致线路接地及短路事故;由于预防性试验及设备运行维护不到位,导致电力设备运行不良发生事故.

线路停电时操作顺序:运城 市区明日部分线路停电

通过停电统计和归类分析可以看出,西峰油田10kV线路断线故障出现较往年增多.2012年共发生4次断线故障,分别为3月18日白教115线西19-11-11-01杆雷击造成瓷瓶炸毁,导线断裂;5月9日,雷击造成白油116线#21-22杆C相瓷瓶击穿,瓷瓶处导线断裂;8月27日小园子孟油102线冯庄支线由于导线压接处压接工艺不达标而断线;12月2日白教115线C相绝缘子铝箔带缠绕处导线由于外伤导致机械强度不够而断裂.

4.4 用户原因

2012年西峰油田10kV线路由于用户原因造成停电的原因有:一是用户私自并网.8月16日超四项目部镇三转发电站值班人员在未经允许私自拉合电站并网联络刀闸,导致巴山变2#主变过流I段动作跳闸.二是线路上安装的SVR-12型线路调压变压器开关频繁跳闸.10~12月份,巴山116线、土油112线共发生4次由于调压变压器跳闸导致的停电故障,大队先后与超四项目部、厂家3次到现场对故障进行了分析、监控和电压调整,分析出跳闸原因是由于线路负荷较重,线路电流值接近或大于调压器运行最大电流临界,因此造成变压器开关频繁跳闸.

4.5 管理因素

管理因素主要是指运行维护经验缺失,巡视检查不能到位,一些相关电气维护人员技术技能水平不高或者责任心不强,对配电线路在运行中出现的磨损、断股等现象,不能及时发现和处理或者检修时检修质量不高都会引发事故.

大队对西峰油田10kV线路停电故障和设备故障分析总结不够,主要表现在线路故障现场照片收集整理不齐全,对典型故障分析不及时、不深入,不能及时完善故障处理分析档案,针对个别典型故障制定的整改措施针对性不强;生产干部和员工还没有养成对故障和缺陷隐患现场情况随手拍照留档的习惯,生产办对此项工作执行力度不够.

大队电力故障抢修组织需进一步加强.主要表现在对线路故障跳闸和接地后的抢修组织不到位,效率不高,尤其是对镇北油区和白教115线等抢修难度较大的线路,从人员、车辆、处理方案上不规范,不精细,延误了抢修时间.

5. 西峰油田10kV配电线路安全管理要求

5.1 加强配电线路防雷保护

针对雷击架空绝缘线路的断线事故,大队要根据厂安排做好每年一次变电所防雷设施的检测工作,对存在的问题及时整改,同时做好10kV线路防雷设备的改造和更换.一是根据分析得出西峰油田10kV配电线路雷击造成的线路接地、开关跳闸而导致的长时间停电主要集中在镇北油区,因此要对镇北油区线路的接地电阻进行测试,对不合格接地电阻进行专项整改.二是将新集115线、新集114线、土油112线等3条线路氧化锌避雷器更换为带跌落式熔管的避雷器,并对配电线路中的易击段及其相应配电设备进行有选择的安装.三是要大力提高线路局部绝缘水平在绝缘导线固定处加厚绝缘,使放电只能从加强绝缘边沿处或者是击穿绝缘皮后击穿导线,达到有效提高线路的冲击放电电压.

5.2 加强配电线路源头管理

大队要强化新建电力设施验收和入网管理,要把线路验收入网工作当作大队线路维护的重点工作来抓,严格按照水电厂《关于做好新建电力设施施工质量监管和规范停电接入工作程序的通知》要求和《线新建10kV线路验收标准及停电接入作业程序》抓好线路验收申请审批、现场验收、问题整改、复验收、入网申请审批、搭伙现场安全监管等六个环节,杜绝不合格线路设施入网.

5.3 抓好线路巡视工作

加强线路巡视及维护质量,大队要按照《架空配电线路及设备运行规程》中10kV线路每季度至少巡视一次的要求,生产办根据大队线路实际情况,编制好巡线计划,每周督促一次,每月考核一次,此外,按照《水电厂电力线路管理实施细则》中“架空送配电线路巡视标记制度”,可以采用标记符号方法监督,生产办干部每周对巡视到位及巡视质量以此进行抽查.同时,要抓好线路监察性巡视工作,督促运行管理工作,落实做好线路监察性巡视是对运行工作的督促,只有通过监察性巡视,才能评估每个运行人员的工作质量,才能找出线路存在的问题,及时纠正我们工作的过失,调整运行工作的重点,签订管理责任书,做到故障原因未查到不放过,故障不彻底排除不放过,把线路跳闸次数跳闸停电时间与责任单位责任人的经济效益相挂钩考核.

5.4 抓好线路缺陷管理

配电线路运行工作的目的是线路完好,只有及时将线路缺陷进行消除,才符合运行管理的目的,所以抓运行管理的重点是在缺陷管理上,大队要制定配电线路安全生产检修质量管理,签订安全生产承包合同,从制度上把缺陷管理摆到重要日程,在缺陷管理上严格按缺陷类别及时消除,生产主管领导亲自抓缺陷处理,配电调度根据缺陷情况安排好处理计划,保证缺陷处理硬性一年不发生问题,如果在一年周期内发现问题要追究当事者责任,并附加连带责任.

5.5 优化配网结构

根据西峰油田10kV配电线路运行实际,一是对镇北油区10kV配出线路布局进行重新调整,针对巴山111线、巴山113线、巴山114线、土油112线等线路供电半径过大,线路过长而导致其线路末端电压偏低的问题,对这四条线路进行负荷重新分割,要对新集115永丰二回和新集114王寨二回两条线路建立环供线路,实现手拉手环网供电,提高供电可靠性;二是运用新技术新装备,运行GPS监控对配电网进行实时监测,随时掌握网络中各元件的运行状况,以便及时消除故障,同时安装小电流接地自动选线装置,以便及时准确地自动选择出发生单相接地故障点.

5.6 加强配电线路综合管理

一是加强线路技术档案管理,大队要按照其运行管理范围,分别存立或建立线路设备技术专档,专档形式可结合本单位的实际情况进行设计,并逐渐实现微机存档和管理线路新设备投运或旧设备更新后,应及时建立或更新技术专档,保证资料与现场相符;二是加强线路运行分析与故障统计,大队要加强线路运行分析工作,对线路运行状况设备存在缺陷以及所发生的线路典型故障、跳闸事故的原因进行认真的分析,搞好线路故障调查统计,掌握事故规律,积累利用经验,提高送电专业生产管理水平;三是加强配电线路运行人员的技术培训,要采用多种多样形式开展技术培训和方法手段,如定期技术问答、现场考问讲评、短期培训班、主题技术讲座、反事故演习实际操作和基本功演习等等,提高线路运行人员的技能水平.

6. 结语

西峰油田的10kV配电线路分布区域广泛,且长期处于露天运行,容易受到自然灾害、外力、人为等原因破坏,线路跳闸故障停电依然存在,但是我们要经常善于分析线路故障原因,总结经验教训,从技术手段、管理方法入手,依靠严格的管理制度、精细的生产组织、先进的科技支撑、良好的安全文化,建立起一个全面的、综合性的配电线路管理系统,为西峰油田提供安全、可靠、高效的电力供应.

总结:这是一篇与线路停电论文范文相关的免费优秀学术论文范文资料,为你的论文写作提供参考。

线路停电时操作顺序引用文献:

[1] 经典电力线路高级技师论文题目 电力线路高级技师论文题目怎样定
[2] 线路技师类论文题目 线路技师论文题目如何拟
[3] 电力线路设计学论文题目 电力线路设计论文题目怎么定
《西峰油田10kV配电线路安全管理要求》word下载【免费】
线路停电时操作顺序相关论文范文资料