当前位置:论文写作 > 论文大全 > 文章内容

暖通安装工程施工

主题:工程施工 下载地址:论文doc下载 原创作者:原创作者未知 评分:9.0分 更新时间: 2024-02-15

简介:该文是暖通和民生相关论文范文资料和工程施工相关论文范文数据库.

暖通和民生论文范文

暖通安装施工作业的开展,要做好全面的把控.文中结合实例,针对暖通安装施工常见的问题,分析了问题优化策略,同时提出了质控策略.通过采取全过程质量把控措施的方式,最大程度上减少质量问题的发生,进而保障暖通安装的质量.

1暖通安装的目标

基于质控的角度分析,暖通安装管理要达到以下目標:(1)全过程.暖通工程施工涉及到的内容较多,若想保证各个分系统的运行效益,要做好全过程质控,最大程度上减少质量问题的发生,确保暖通工程的建设质量达标.(2)全面化.暖通安装质量的影响因素较多,包括设计和材料以及施工等,要结合各个影响因素的特点,采取全面化把控措施,确保暖通系统运行的效率,实现暖通工程效益目标.

基于提高暖通安装施工水平的目的,针对施工中需要注意的问题,做了简单的论述,总结了施工质控要点,共享给相关人员参考.首先,分析了暖通安装的质控目标.其次,结合实例分析了暖通安装施工技术应用要点.最后,根据暖通安装作业实践经验,总结了工程施工的质控策略.

基于人们的建筑使用需求多样化背景,暖通系统被广泛应用.暖通系统指的是供热供燃气通风及空调工程,划分为采暖系统、通风系统和空气调节系统.若想保证暖通工程质量和价值的发挥,要做好安装全过程的质量把控,为使用者提供良好的温湿度条件和空气服务等,改善室内环境.

2暖通安装施工技术应用要点的实例分析

以某建筑为例,为4层框架结构,建筑面积大约为4500m2.建筑1层层高设计为4.5m,净高要求3.2m;建筑2-4层客房层高设计为3.9m,净高度为3.2m.建筑内部卫生间高度要求超过3.0m,走廊宽度设计为3.9m.此建筑暖通系统设计要求,客房tnx等于22-24℃,Φnx等于55-65%;tnd等于22-25℃,Φnd等于40-50%,噪声要求不超过39分贝.建筑室内人员活动区域无吹风感.其中,tnx指的是夏季室内温度;tnd指的是冬季室内温度;Φnx指的是夏季室内相对湿度;Φnd指的是冬季室内相对湿度.

基于建设成本、自动化运维管理成本等,综合对比分析,最终选择了VRV变频空调系统,此建筑工程设计总负荷为550kW.设计的VRV空调系统,选择的是环保R401A制冷剂,同时实现室外主机由室内控制的自由开闭控制形式,可以自行调节空调.空调主机采用的是变频控制系统,有助于节能效益的实现.经过综合分析,最终选择19组MDV空调主机.

室内空调末端采用的是风机盘管+新风方案,具体内容如下:(1)新风设计.建筑内部的客房,新风主要是由配置在走廊两端的新风机提供,新风机送风段布置了10kW陶瓷电加热器管段,风量大小按照规定确定.结合气候以及使用环境,新风机常年运行,夏秋季节电加热器不运行.为了保证室内空气的质量,配置了光催化空气净化器.(2)空调形式.基于净高要求和使用需求,将风机盘管布置在建筑走廊吊顶内部,利用风管输送新风,为室内提供空调风.使用的风机盘管,为大容量设备.设备的参数为,制冷/热量14/12.5kW;电辅热参数为2kW;风量每小时1800m3;为了达到噪音要求,对送回风管进行消音处理,确保风管和保温效果,同时解决噪声问题.(3)风管的布置和安装.送风管穿越客房门廊;回风管设计穿过卫生间上空,保证风管均贴梁底,提高空间利用率,降低吹风感觉.(4)末端控制方式.采取一台风机盘管配置1套双控电路空调控制器,满足双向控制需求.

从此暖通安装工程施工实践来说,主要解决了以下问题:(1)噪声超标问题.完成样板房空调系统的安装作业后,组织试运行,进行运行效果检测,发现客房出风口位置噪声超过40分贝,没有达到施工标准,组织施工调整.通过分析噪声超标原因,使用双面保温镀锌铁皮消声型复合风管.施工中,对风管内部,采取粘贴6mm厚度的单面开孔橡塑保温板的方案处理;在风管内部,采取粘贴厚度为13mm的闭孔橡塑保温板材的方案处理.同时为了补偿风管截面面积,对于送风管尺寸大小进行调整,优化为1020×220mm;对回风管尺寸大小进行调整,优化为1250×220mm.除此之外,在回风管上配置消声器,实现对噪声的有效降低.(2)空间利用问题.从安装现场的情况来说,卫生间的设备器具比较多,占用的吊顶净空很大,同时工程对净高度有要求.基于此,要处理风管和卫生间实施空间分配问题.对于空调风管,按照靠近门对面的内墙安装方案施工,制作为几字形,为电器以及排气扇风管预留充足的空间.对于上层客房的坐便器和台式洗脸盆等,按照先做贴定水平管,再制作存水弯,按照一字排开的形式作业,布置在靠近卫生间门位置的一面墙.除此之外,在吊顶上制作检修口,为后续运维管理提供保障.对于各类电气设备和产品等,选择小型产品[2].

3暖通安装施工质控策略的总结

暖通安装施工质量水平的提高,要做到合理设计,精准定位,保障设计的合理性以及系统性,提出科学可行的暖通安装施工方案.从行业前沿分析,很多暖通安装工程设计,引入了BIM技术,通过构建建筑三维模型,进行各专业的协同设计[3].借助软件的施工碰撞功能和三维可视化功能等,对管道线路设计进行检查,排查存在的碰撞和交叉问题,采取优化措施,减少施工问题的出现.为了保障设计意图精准转换,实践中严格落实技术交底制度,使得作业人员能够明确暖通安装施工的要点,为作业的质量把关.对设备定位以及预埋情况等,进行全面核对,看是否能够达到设计图的要求,实现对施工问题的事前控制.

暖通安装施工问题的出现,很多同施工人员对设计内容把握不准确有着紧密的关系.基于此,引入现代化技术,利用三维交底技术,辅助施工前的技术交底工作,通过动态模拟或者三维动态模拟等方式,使得安装作业人员能够掌握技术要点,做好严格把控,减少施工问题的出现.施工作业人员要加强和技术人员的沟通,对存在的不明确问题及时明晰,避免因为技术操作不规范,影响暖通安装施工的质量,降低工程的效益水平.

总结:综上而言,此文为适合不知如何写工程施工方面的暖通和民生专业大学硕士和本科毕业论文以及关于暖通和民生论文开题报告范文和相关职称论文写作参考文献资料.

工程施工引用文献:

[1] 建设工程专升本毕业论文范文 暖通和民生方面论文写作资料范文8000字
[2] 暖通和民生电大毕业论文范文 暖通和民生方面有关论文范例10000字
[3] 暖通和民生研究生毕业论文范文 暖通和民生方面有关大学毕业论文范文2万字
《暖通安装工程施工》word下载【免费】
工程施工相关论文范文资料