当前位置:论文写作 > 论文大全 > 文章内容

深基坑支护工程的监理控制要点

主题:基坑 下载地址:论文doc下载 原创作者:原创作者未知 评分:9.0分 更新时间: 2024-03-28

简介:关于本文可作为基坑支护方面的大学硕士与本科毕业论文基坑支护论文开题报告范文和职称论文论文写作参考文献下载。

基坑支护论文范文

基坑论文

目录

  1. 1. 设计方案、安全专项施工方案的专家评审、论证
  2. 1.1 设计方案的专家评审
  3. 1.2 基坑支护安全专项施工方案的编制及专家论证
  4. 2. 施工方案的审查管理
  5. 2.1 基坑支护专项施工方案编制内容的审查
  6. 2.2 基坑土方开挖施工方案的审查
  7. 3. 施工过程中的监控要点
  8. 3.1 设备仪器仪表审查
  9. 3.2 排桩施工
  10. 3.3 旋喷桩(或摆喷桩)止水帷幕施工
  11. 3.3.2 施工过程的监控.旋喷桩(或摆喷桩)在相邻支护桩成桩7天后才允许喷浆成桩.
  12. 3.4 锚索施工
  13. 3.4.2 锚索施工过程的监控.
  14. 3.5 土方开挖
  15. 4. 支护结构的验收
  16. 4.1 锚索的验收
  17. 4.2 排桩的验收
  18. 5. 基坑监测
  19. 6. 实例分析
  20. 7. 结语
  21. 基坑:二十一世纪地下室最优施工——无需基坑支护的沉井工艺

王乐欢

(深圳市九州建设监理有限公司,广东 深圳 518000)

摘 要:文章简单介绍了深基坑支护工程设计方案、安全专项施工方案的专家论证要求以及施工方案的审查管理工作,详细分析了施工过程中深基坑支护工程的监控重点、深基坑支护结构的验收和基坑监测,最后通过实例分析,为以后的相关工作提供了研究依据.

基坑:二十一世纪地下室最优施工——无需基坑支护的沉井工艺

关键词:深基坑支护;工程监理;监控要点

中图分类号:TV551 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2013)17-0145-03

近年来随着我国经济的快速发展,大中城市的高层建筑越来越多,为了设计的需要和充分利用地下空间,基础埋置深度较深,导致了深基坑支护工程技术要求高、难度大,这就要求监理单位加强深基坑支护工程的监管力度,监督管理施工方法、施工过程和质量保证措施、施工工期以及支护结构安全等方面.

根据建设部建质[2009]87号文关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知中附件二,深基坑工程是指开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程或开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程.

本文以深圳地区常用的桩锚基坑支护结构为例,论述深基坑支护工程的监理控制要点.

1. 设计方案、安全专项施工方案的专家评审、论证

1.1 设计方案的专家评审

建设单位在工程报建之前应根据国家和深圳地区建设行政主管部门的有关要求、规定组织对深基坑专项设计方案进行专家评审工作,并要求设计单位根据专家评审意见及时进行设计修改、补充,直至满足专家评审意见的

要求.

1.2 基坑支护安全专项施工方案的编制及专家论证

施工单位在工程施工前应编制安全专项施工方案,监理单位应审查该方案的基本内容是否齐全,是否由施工单位专业技术人员编制,施工单位技术与论文范文门共同审核,施工单位技术负责人审批并加盖施工单位公司一级公章;深基坑工程安全专项施工方案施工单位(施工总承包单位)应向深圳建筑业协会总工程师委员会申请方案论证,深圳建筑业协会总工程师委员会组织论证专家对方案进行论证(本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会),论证专家组对方案审查后提出书面论证审查报告,施工单位应根据论证专家组审查报告的要求进行方案的完善,由施工企业技术负责人、总监理工程师签字确认后,方可实施.

2. 施工方案的审查管理

2.1 基坑支护专项施工方案编制内容的审查

基坑支护专项施工方案编制内容的审查主要包括以下三方面的内容:(1)基坑支护专项施工方案内容是否完整,包括项目工程概况是否交代清楚,基坑支护降水方案、设计方案是否完整,工程质量措施能否得到保证.(2)基坑支护结构施工的质量控制点是否交代清楚,地下水控制标准及施工工艺是否描述清楚.(3)是否具有完整的基坑监测方案内容.

2.2 基坑土方开挖施工方案的审查

深基坑工程应对土方开挖编制专项施工方案,并考虑专项施工方案能否满足设计、气候、工期等方面的要求.专项施工方案应说明土方开挖需要的机械设备、出土口的位置、配合支护结构施工的分层分段状态;出口坡道处的处理措施;深浅基坑高低跨处的处理方法等.

3. 施工过程中的监控要点

3.1 设备仪器仪表审查

千斤顶、压力表等设备仪器仪表的进场实行报审批制度;监理工作人员核实设备仪器仪表的标定书是否真实有效,并核对标定书上的编号(码)与现场设备仪器是否一致.这是确保施工质量、数据真实有效的基础工作.

3.2 排桩施工

桩位的定位控制:施工单位按照设计图纸,将桩位轴线点放样,自检无误后,向监理组提交《施工放样报审单》,再经监理检查无误后方面进行下道工序,桩基轴线的控制点和水准基点应设在不受施工影响的地方,开工前,经复核后应妥善保护,施工中应经常复测.

排桩的成桩顺序:支护桩采用跳挖隔桩施工.

施工偏差的控制:应按设计和规范要求控制桩径大小、垂直度及桩位的偏差.

成孔桩底沉渣厚度的控制:作为临时支护结构的支护桩桩底沉渣厚度应符合设计要求,一般不宜超过200mm.

其他方面还应监控钢筋笼的制安方法和吊装方案;排桩桩顶的钢筋锚固长度及混凝土超灌高度的控制.

3.3 旋喷桩(或摆喷桩)止水帷幕施工

3.3.1 旋喷桩(或摆喷桩)的成桩工艺试验.旋喷桩(或摆喷桩)在正式施工前应进行成桩工艺试验,由设计、监理等单位根据工程地质实际情况选择有代表性的地段进行成桩工艺试验,施工单位按设计选用的材料、设备和工艺、参数、操作等要求在已选定的位置进行成桩工艺试验,监理进行全程的监督、记录,开挖后达到设计效果则全面展开正式施工,否则,由设计单位根据试验结果调整各项技术参数要求,直至达到设计效果要求.

3.3.2 施工过程的监控.旋喷桩(或摆喷桩)在相邻支护桩成桩7天后才允许喷浆成桩.

施工前,桩位应定位放样准确.

要求钻机安放保持水平,钻杆保持垂直,其垂直度允许偏差不得大于0.5%(设计要求).

按照成桩试验成功的各项技术参数控制施工过程,确保成桩质量.

喷射管分段提升的搭接长度不得小于100mm(施工过程中出现停电等故障后恢复生产时要求注浆管低于原位置大于100mm).

在高压喷射注浆过程中出现压力骤然下降、上升或冒浆异常时,应查明原因并及时采取措施.

3.4 锚索施工

3.4.1 锚索的基本试验.锚索施工前应根据设计和规范要求进行基本试验,由设计、监理等各方选定基本试验的位置,施工单位按设计要求进行施工,锚固体强度达到设计强度后委托有相应资质的第三方检测单位进行基本试验检测.检测结果符合设计要求方可进行正式施工.

3.4.2 锚索施工过程的监控.

(1)成孔.钻孔前,根据设计要求定出孔位,作出标记.按设计要求控制孔位垂直方向允许偏差、水平方向允许偏差和钻孔倾斜度允许偏差.钻孔深度超过锚索设计长度0.5~1.0m,终孔后应认真清洗,直到流出清水为止.钻孔不宜采用泥浆护壁,成孔困难时,应采取套管跟进.

(2)组装及插放.锚索自由端要求抹一层黄油,并套塑料波纹软管,并扎牢.安装就位前,要求认真清除钢绞线表面的污物.

(3)注浆.注浆所用的水泥按设计要求采用.搅拌、注浆采用专用搅拌桶和注浆泵.浆液为水泥净浆,水灰比按设计要求控制.采用二次注浆工艺,第一次常压注浆,注浆压力约为0.8MPa(设计要求),待第一次注浆初凝后进行第二次高压注浆,注浆压力不小于2.5MPa(设计要求).

(4)张拉与锁定.锚固体强度达到设计要求后方可进行张拉(张拉前以浆体试块送检报告为准);同时腰梁(设计为钢筋混凝土时)混凝土强度要求达到设计强度后方可进行张拉,以免破坏腰梁,影响支护结构.

张拉过程应计量位移(ΔL等于P×L/E×A),最小、最大位移均不能超限.锚索张拉顺序应避免相近锚索相互影响.锚索张拉控制应力不宜超过0.65倍钢绞线的强度标准值.宜进行超过锚索设计预应力值1.05~1.10倍的超张拉,预应力保留值应满足设计要求.

张拉过程如发现异常情况应及时向设计反映并组织各方解决问题.

3.5 土方开挖

必须遵循分层、分段、均衡、适时、及时加撑、先撑后挖的原则.

支护体系混凝土应达到设计要求的强度后,方可

下挖.

在基坑开挖过程中,不宜在基坑边堆置弃土或安置其他重型施工设备器材.

当基坑开挖至距坑底200~300mm仍有土层时,必须人工挖除避免超挖.

基坑开挖后,应根据设计要求及时做好坡面的防护工作及浇注垫层封闭基坑;做好排水、集水措施,确保排水通畅.要求施工单位做好基坑施工方案,做好降水措施.

基坑开挖时,应对平面控制桩、水准点、基坑平面位置、水平标高、边坡坡度等复测.

4. 支护结构的验收

4.1 锚索的验收

设计、监理、建设等各方应根据设计和规范要求按照总数的5%选定具有代表性的检测对象委托有相应资质的第三方检测单位进行抗拔力检验;按每30根作一组试块进行浆体强度检验.根据检验结论和其他质保资料进行验收.

4.2 排桩的验收

根据设计和规范要求支护桩低应变动测法检测数量不少于总数的5%,低应变检测桩身有缺陷时采用抽芯法复检.对于排桩的验收,监理需要以下验收资料:监理对主控项目有包括桩位、孔深、桩体质量检验和混凝土强度等方面的要求,对于一般项目则应按相关标准规范验收.

5. 基坑监测

开始进行基坑开挖一直到地下室建设回填结束,都需要进行基坑监测.基坑检测主要是为了确保基坑支护体系的安全性和周边环境在基坑开挖过程的稳定性.主要通过以下两个方面进行基坑监测:(1)巡检,基坑开始开挖之后一直到支护结构拆除回填之前要对基坑进行随时巡检,在巡检过程中应注意观测,随时发现并解决问题.(2)第三方监测,在进行巡检的同时,应委托合格的第三方专业监测单位进行监测:基坑监测系统的布设在土方开挖前完成,并完成初始值的观测记录;土方开挖基坑支护期间密切对基坑和周边环境进行实时监测;严格按照设计的要求设置监测点,严格按设计监测频率要求掌握数据,及时与设计单位联系沟通处理出现的问题.

6. 实例分析

首先简单介绍一下深圳市第二人民医院内科综合大楼项目概况.深圳市第二人民医院内科综合大楼位于市第二人民医院内,是一幢22层高的内科综合大楼,设地下3层,地下室基坑周长294m,深度为10.4~14m,场地原始地貌为残丘坡地,地层从上至下为砾质黏性土,全-微风化花岗岩,坑壁涂层主要为砾质黏性土.基坑周边环境复杂,南侧是6层的市第二人民医院D座大楼,北侧为9层的市急救医疗中心大楼,西侧为7层住宅楼,东侧是25层外科住院大楼.

根据内科综合大楼的周边环境和地质条件,基坑设计为旋挖桩+预应力锚索联合支护结构,桩间设三重管旋喷桩与灌注桩形成止水帷幕,此方案设计基本合理.工程项目专家评审意见:建议施工前对周边建筑物现状特别是裂缝情况进行调查;补充周边管线及建筑物基础形式调查资料;建议锚索设计参数进行优化;补充监测平面布置图及要求.

7. 结语

基坑开挖过程是支护结构和土之间相互作用的过程,深基坑工程属于地下结构力学,与永久性结构相比,属于临时结构的基坑支护结构风险性较大.参与建设的各方主体应高度重视深基坑支护的质量安全以及基坑周边土体的稳定性,在施工过程中确保建设质量和加强施工监理工作,从而保证深基坑的质量安全.

参考文献

[1] 程文华,吴浩.谈深基坑支护工程的监理[J].福建建筑,2001,(2).

[2] 黄荣华.深基坑支护工程的监理要点[J].建筑科技,2011,(5):56-58.

[3] 梁尚朝.试论高层建筑深基坑支护工程的监理[J].科学之友,2011,(5):91-92.

[4] 农加响.浅谈深基坑支护工程施工监理[J].沿海企业与科技,2007,87(8):52-154.

作者简介:王乐欢(1970—),男,广东揭西人,供职于深圳市九州建设监理有限公司,研究方向:现场工程管理、工程监理.

总结:本文是一篇关于基坑支护论文范文,可作为相关选题参考,和写作参考文献。

基坑引用文献:

[1] 深基坑支护论文范文 深基坑支护论文范文检索2万字
[2] 深基坑支护论文范文 关于深基坑支护类毕业论文的格式范文10000字
[3] 深基坑支护论文范文 关于深基坑支护方面论文如何写2000字
《深基坑支护工程的监理控制要点》word下载【免费】
基坑相关论文范文资料