简介:关于对写作屋面天沟论文范文与课题研究的大学硕士、相关本科毕业论文屋面天沟论文开题报告范文和相关文献综述及职称论文参考文献资料下载有帮助。
王爱梅1,蒋凤昌2,高飞j,孔俊东3
(1.江苏华电工程设计院有限公司,江苏无锡2 14028;2.同济大学上海科瑞建设项目管理有限公司,上海200092;
3.中国江苏国际经济技术合作公司,江苏南京2 1 0008)摘 要:梅花形双曲面金属屋面系统是无锡新区科技交流中心工程的设计难点.工程选择保温隔音层、防水层和装饰层所组成的三层板构造系统,既保证了建筑的美观,又实现了建筑保温、隔热、隔音、防水等性能.
关键词:梅花形;双曲面;金属屋面;虹吸排水;系统设计
中图分类号:TU758
文献标识码:A
文章编号:1009-2374(2010)19-0037-02
1. 工程概况
无锡新区科技交流中心金属屋面系统设计为梅花形(图1),造型独特,象征无锡市花.该建筑是包含园区业绩展示厅\规划展示厅\艺术作品展示厅\市民服务中心\影剧院等大空间的公共建筑.建筑面积约36000 m2,下部主体为钢筋混凝土框架结构,上部为钢结构屋盖.金属屋面高低起伏,檐口标高最矮处为12.9m,最高处为31.2mo花心部位最高处标高为1 8.3 m,花瓣部位最高处标高为32.9m.屋顶设有直径24m\宽度6m的环形玻璃采光项.“梅花形’’双曲面金属屋面系统的设计是本工程项目的重点与难点.
2.金属屋面的构造设计
梅花形金属屋面为双曲面金属屋面,设计考虑美观\节能\防水\防雷等性能要求,选择三层板系统:保温隔音层\防水层和装饰层.典型构造如图2所示:
屋面最上层蜂窝铝板的分格按径向和环向布置,径向投影距离1050mm,环向投影距离2500mm,成五边形扩散.标准板块1050mm×2500mm(投影尺寸),采用平面板现场冷弯成双曲面,根据屋面三维放样,同一位置平板与冷弯成形后的相应各点距离小于30mm,冷弯成型是完全可实现的.
屋面直立锁边铝镁锰板的布置是与5片花瓣的屋脊线成90角布置,这样布置有利于屋面板的排水.
屋面采用开敞式系统,具有以下特点:
2.1 丰富了屋面的装饰效果
设计采用盒式蜂窝铝板具有及高的强度保证每块屋面板的平整度,盒式蜂窝铝板可以加工成平面任意形式\单曲面及双曲面保证满足梅花形屋面造型;安装系统保证了每一片板的角度都可以任意调节,保证了曲面的一致性.
2.2 提高了节能、降耗的效果
选择开放式系统,保证了装饰层内部与外部空间可以进行空气对流减少热交换,降低风荷载对建筑物的破坏,同时具有多重的隔音保证.
屋面保温采用lOOmm厚的保温岩棉,下部设计有50mm厚的吸音棉,经计算屋面系统的传热系数冬季为0.3W/m2.K,夏季为0.304W/m2.K,保温性能论文范文.
3. 结构计算与设计
3.1 荷载计算
(1)金属屋顶的自重荷载计算.金属面板采用15mm厚的铝蜂窝板,自重荷载标准值取G*等于70.ON/m2,考虑龙骨和各种零部件等后的金属屋顶重力荷载标准值GGK等于0.20kN/m20按《金属与石材幕墙工程技术规范》(.JG.J133-2001),取永久荷载分项系数rG等于1.2,则考虑龙骨和各种零部件等后的金属屋顶重力荷载设计值为GG等于1.2×0.20等于0.24kN/m2.
屋面檐沟:多维联合集团屋面天沟、檐口节点设计安装视频
4. 封边节点的设计
金属屋面与玻璃幕墙结合处的封边节点设计非常重要.依据规范(G B/T21086-2007)的相关规定,玻璃幕墙的空气渗透性能设计为3级要求,雨水渗漏性能亦设计为3级.如图3所示,金属屋面封边节点的防水系统构造包括:不锈钢天沟\2mm厚铝板防水层\风琴板防水胶条等构件.
由于屋面与夹板式点支玻璃幕墙各自采用独立的支撑体系,屋面与夹板式点支玻璃幕墙的交接部位可能产生位移,因此上部接口采用风琴胶条作过渡连接,使得即使产生位移也能够自身吸收,不产生面板的损坏或发生雨水渗漏.屋面檐口采用蜂窝铝板开缝设计,外部设置挡水胶条,内部设计有批水板二次防水,防止少量渗漏水进入室内.
5.虹吸排水的设计
依据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)和《虹吸式屋面雨水排水系统技术规程》(CECS183:2005)对金属屋面虹吸排水系统进行设计.
本工程所有屋面汇水面积为10300m20整个屋面设3圈天沟和5个导流槽,最外圈天沟设无锡地区50年暴雨重现期,降雨历时5分钟暴雨强度5.1 5L/s.Ha,K等于l.l,共有6个虹吸系统;中圈天沟和内圈天沟设无锡地区1 0年暴雨重现期,降雨历时5分钟暴雨强度3.9 1 L/s.Ha,K等于l.l,共有6个虹吸系统,其中中圈天沟4个,内圈天沟2个.中圈天沟和内圈天沟溢流设置为无锡地区50年暴雨重现期,中圈3个溢流系统,内圈1个溢流系统.
设计中主要考虑的要点如下:
(1)相邻两个雨水斗之间的间距不超过20m.
(2)为确保系统使用寿命,水平管段应有效控制管道因温差而产生的收缩膨胀,采用进口HDPE管道伸缩率必须不大于1%0
(3)管道的支吊架采用专业的方钢悬吊系统,能有效控制HDPE管道热胀冷缩的功能,有足够的强度支持管道和流体的重量,以及高速水流的冲击力.
(4)管道系统内最大负压值不大于0.08 N/IPa,管道采用热熔连接方式.
(5)水平管道的充满度不小于60%,最小流速不小于0.7m/so
(6)为了更有利产生虹吸,加快屋面雨水排放速度,所有雨水横管不设置检查口,仅在每个系统一层立管处设置检查口.
6. 结语
通过对梅花形双曲面金属屋面的精心设计,选择了三层板构造系统,既保证了建筑的美观,又能很好地实现建筑保温\隔热\隔音\防水等性能.
总结:本论文可用于屋面天沟论文范文参考下载,屋面天沟相关论文写作参考研究。