报警器和可燃气体报警器论文范文

《试析可燃气体检测报警器检定时应注意的问题》

本文是关于报警器和可燃气体报警器本科论文怎么写和报警器方面本科论文怎么写.

摘 要:可燃气体检测报警器检定有着严格的要求,不论是在温度、湿度、通风条件等实验室环境上,还是在气体标准物质、流量计、标定罩等物质上,工作人员应严格遵守规定,展开报警功能及报警动作值、示值误差、 响应时间与重复性、漂移等项目的检定.

关键词:可燃气体检测报警器;检定;环境条件;设备;注意事项

基于社会公共安全的考虑,可燃气体检测报警器在工业生产、餐饮行业中得到广泛应用,为了确保这一装置发挥应有的作用,需严格按照规程对报警器进行检定,规范检定流程与操作,确保结果的准确性.

1.可燃气体检测报警器检定分析

1.1环境条件

可燃气体检测报警器检定在外界环境上有着严格的要求,具体如下:①温度.检定环境温度应该为0至40℃,且考虑到检定工作中温度波动对于检定结果的影响,温度波动应该控制在5℃以内;②湿度影响.当湿度较低时,报警器内部元件已收到损伤,所以检定时实验室湿度应该控制在20%至85%区间;③通风条件.实验室应保持良好通风条件,确保报警器开机后能够自动校准,确保装置的示值准确度.

1.2标准物质及设备

在检定过程中,需根据可燃气体检测报警器的检测对象,选择而相应的气体种类作为标准气体,若未注明检测对象,则选用异丁烷、丙烷气体作为标准物质.此外,可燃气体检测报警器检定需使用到以下设备:①流量计.根据报警器采用方式,选择相应的流量计,确定具体流量,以扩散式仪器为例,其流量应控制为200mL/min至500mL/min之间,让标定罩内的空气能够全部被气体标准物质替换掉,同时标定罩外空气无法进入;②标定罩.在扩散式仪器检定时,最好能够使用相同生产商家提供的专用标定罩,如若没有,需寻找与被检定报警器探头尺寸、规格相匹配的标定罩,且标定罩上应有流通孔,便于气体置换[1].

2.可燃气体检测报警器检定时应注意的问题分析

2.1报警功能及报警动作值

在可燃气体检测报警器检定中,最主要的项目就是检查报警器的报警功能及报警动作值,如若这一项目不合格,无需展开后续检定项目,即可判定报警器不合格.在数字式报警器中,报警动作值就是报警点设定的数值,但是在报警器工作时,由于数据采集、显示有一定的延后,报警动作值会大于设定值,而报警器所记录的报警动作值,往往是设定值,而非实际检测所得报警动作值,存在示值误差,如若示值误差合格,代表“报警设置误差”合格.不过,部分报警器灵敏度较高,当检测数值达到报警动作值,仪器示值迅速上升,超过这一数值,会增加观测难度,因此应调节为当仪器示值接近报警设定点时,减小流量计的流量,降低示 值上升速度,便于读取动作值.

2.2示值误差检定

按照报警器说明书,进行预热工作,让传感器及报警器内部电子元件达到最佳测量状态,再开始检定示值误差.部分报警器开机后可自动校准,此时应确保实验室通风条件良好,不存在干扰性气体,确保仪器顺利地自我校准,确保示值的准确度.大部分数字式仪器,开机预热后,通入零点气体,示值为“0” ,此时可以先将仪器调整到政正值,令仪器示值 为 “1” 或“2”,再次调整到示值为“0”,这一操作能够有效规避仪器零点负漂移现象[2].

调整完零点后,即可通入标准物质,在此过程中,按照可燃气体检测报警器检定规程,标准物质通入量为满量程的60%,但按照说明书,报警器标定点设置为了满量程的50%,工作人員需提前研究,阅读说明书,将厂家设定的标定点修正为满量程的60%,再进行后续的示值调整工作,检定完示值误差后,再将报警器的标定点调整回厂家出厂设定的标定点,便于报警器使用时,可以随时使用标准物质调整装置.

在示值误差检定结果表述上,应该取绝对值最大的ΔC,完成检定工作后,计算出各个浓度点的ΔC ,若各个浓度点的等待时间基本上没有太大差别,这说明报警器的响应过程,对于示值读数的影响较小,结果较为准确.

2.3 响应时间与重复性

在报警器检定工作中,可同时进行响应时间检定、重复性检定.当将气体标准物质通入报警器后,调整零点,通入浓度为满量程40%的气体标准物质,待示值稳定,第一次读取数值C1,作为重复性检定的数据.随后,停止气体通入,回到零点,再次通入气体标准物质,开启秒表,当报警器示值达到C1的90 %,暂停秒表,记录秒表数值 t1,作为响应时间检定的数据.随后,再次继续通气,待报警器示值稳定,记录示值C2,作为重复性检定的数据.重复上述操作,反复测量3次,获取三组响应时间数据,将t1、t2、t3记录在响应时间检定数据表上,获取4组稳定示值C1、C2、C3、,记录在重复性检定数据表上[3].再重复上述操作检定2次,用其他计时仪器记录报警器相应时间,并读取稳定示值 C5、C6.

2.4漂移

报警器漂移有正、负两种情况,不过大部分数字式仪器只显示正值,不显示负值,因此无法检测到零点负漂移情况.检测零点漂移时,通入零点气体,将数字式仪器示值调至规定的零点漂移的允许值2%FS,指针式仪器示值调整到5%FS.

3.结语

可燃气体检测报警器能够准确检测到氢气、甲烷等可燃性气体的浓度,从而对安全生产事故的发生概率进行评估,提前发出警报.为了确保报警器的正常使用,需对其展开周期性检定,注意装置检定过程中常发生的问题,提出相关防控措施,尽量提升检定的准确性与可靠性.

参考文献:

[1]茆同江,丁谦云,刘翔,苗晨成.可燃气体检测报警器强制检定申报、计量检定及监管问题探讨[J].化学分析计量,2019,28(S1):67-71.

[2]张永梅,王正军,张九庆.可燃气体检测报警器检定中的问题分析与解决[J].计量与测试技术,2017,44(11):123-124.

[3]赵玉文,李晓平,李保志.气体分析仪检定装置建标(复查)考核中有关问题的探讨[J].中国计量,2017(11):71-73.