简介:关于本文可作为补偿无功方面的大学硕士与本科毕业论文补偿无功论文开题报告范文和职称论文论文写作参考文献下载。
摘 要:为解决农村低压线路电压降大、线损高、功率因数低等状况,任丘局进行了低压线路自动无功补偿的安装.文章介绍了低压线路自动无功补偿在安装使用过程中取得的效果.
关键词:低压线路;自动无功补偿;线损;功率因数
中图分类号:TM714 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2012)25-0058-02
1. 安装背景
目前农村低压负荷不断增长,昼、夜变化比较大,原先配电柜里配置的电容为固定电容,容量小,不能根据负荷情况进行补偿,由于随器补偿的不完全性,线路上仍有大量的无功负荷在传输,因此造成线路电压降增大、线损高、功率因数低等状况.为解决这些状况,需要进行低压线路自动无功补偿的安装.我局原先主要在中压线路上进行补偿,在低压线路上补偿还是一种新的尝试.
2. 系统简介
低压线路自动无功补偿装置是0.4kV低压配电网高效节能、降低线损、提高功率因数和电能质量的论文范文无功补偿设备,具有补偿效果好、体积小、维护方便、使用寿命长、可靠性高的特点,适应了现代电网对无功补偿的更高要求.
2.1 装置组成
本装置安装主要由以下几部分组成:
第一部分是智能电容箱;
第二部分是低压户外开启式电流互感器;
第三部分是低压电缆、电容架构、接地极等其他安装附件.
2.2 各种容量的投切模式
补偿方式为三相平衡,采用1+N补偿方式,各组根据补偿器容量大小分级投切,我局主要采用了三种补偿容量的电容.
补偿容量为50kVAR,分论文范文补偿:第一级,10+5kVAR;第二级,10+5kVAR;第论文范文,10+10kVAR.
补偿容量为4 5 k V A R,分论文范文补偿:第一级,1 0 + 5 k V A R ; 第二级, 1 0 + 5 k V A R ; 第论文范文, 1 0 + 5kVAR;
补偿容量为3 0 k V A R,分二级补偿:第一级,10+5kVAR;第二级,10+5kVAR;
2.3 主要功能
提高了无功补偿的及时性,避免产生无功倒送,减少人工投切的人力资源成本,降低线路损耗,提高了线路的功率因数,保证了电压质量.
3. 线路安装依据
为保证安装后能收到满意的效果,我局首先根据营销的用电信息采集系统进行低压用户用电信息采集工作.通过在低压台区安装用电信息采集终端,能实现用电信息的自动采集、计量异常和电能质量监测、用电分析和管理,提高电量采集的效率和准确率,提升负荷和低压线损管理水平,为低压无功补偿的安装提供可靠依据.
3.1 采集的数据
3.2 数据分析及措施
以上台区为北辛庄541200094号台区,5月份线损为7.63,该图为5月26日台区实时信息,从图中可以看出该台区的无功电量多,功率因数只有0.79.治理措施:安装低压无功自动补偿装置降损.
4. 安装后效果
通过监测台区的电压、电流、功率因数等数据,按照随机补偿、就地平衡的原则,我局在北辛庄541200094号台区进行了低压无功自动补偿装置的安装.安装后,通过采集到的数据,功率因数达到了0.91,线损降到了5.48%,效果非常明显.并且我们对其他台区功率因数低、线损高的台区安装前后进行了对比,效果也都非常好.说明我们的安装非常有必要,并且作用很大.2012年3月至今我局已经在功率因数低的台区安装了64台低压无功补偿装置.
4.1 安装实例图
无功补偿装置:无功补偿领域的领先者-江苏默顿电气有限公司 www.chmodun.com
4.2 安装效益
通过安装能够降低电能损耗,提高设备出力;降低线损,提高功率因数和电压质量;使无功负荷就地平衡,提高农网的经济运行水平.
5. 结语
综上所述,结合我局安装的64台低压无功补偿装置,的确给我局带来了很大的经济效益,今后我们继续结合数据采集终端采集的信息,对功率因数低的台区进行安装推广,不断提高我局的无功管理水平.
总结:这篇补偿无功论文范文为免费优秀学术论文范文,可用于相关写作参考。
无功补偿装置引用文献:
[1] 无功补偿论文范文 无功补偿方面有关在职开题报告范文5000字
[2] 无功补偿论文范文 无功补偿有关论文写作参考范文2万字
[3] 电气自动化和无功补偿本科论文范文 电气自动化和无功补偿相关在职研究生论文范文2万字