目录

  1. 一 Profibus传输技术
  2. 二 通信稳定性的影响因素
  3. 2、1Profibus总线连接器(DP头)
  4. 2、2Profibus总线电缆
  5. 2、2.1安装
  6. 2、2.2屏蔽
  7. 2、2.3连接
  8. 2、2.4网络电阻
  9. 2、3终端电阻
  10. 2、4传输速率
  11. 三 Profibus网络检测分析
  12. 3、1总线电阻的检测
  13. 3、1.1断开终端电阻时总线电阻的检测
  14. 3、1.2有终端电阻时总线电阻的检测
  15. 3、2Profibus网络通信检测
  16. 四 通信故障快速排查方法
  17. 4、1拔萝卜法
  18. 4、2步进法
  19. 五 结语

摘 要:Profibus是工业控制领域中的主流现场总线标准,但故障率高,较难维护.本文就对Profibus通信稳定性及故障快速排查有关内容进行分析,以供参考.

关键词:Profibus;通信;稳定性;故障;快速排查

一 Profibus传输技术

Profibus最常用的一种通信传输方式是RS-485传输,可以根据使用工况环境、设备运行可靠性影响和成本选择传输电缆,选择A类和B类两种通信电缆,A为屏蔽双绞线,B为普通双绞线.在网络布线时往往选用带屏蔽的双绞线,以提高总线的抗干扰能力.基本特征:网络拓扑有线型、树型和星型三种,两端有终端电阻;传输速率为9.6Kbit/s到12Mbit/s,电缆最大长度取决于传输速率;采用屏蔽双绞电缆,或者尽可能地采用光纤替代电缆;最好使用9针D型插头.传输速率(波特率)越高,传输距离就越短,系统抗干扰能力就越差;同时,在通信质量要求较高的场所,建议不要采用普通双绞线.

二 通信稳定性的影响因素

2、1Profibus总线连接器(DP头)

要求:安装规范,Profibus电缆屏蔽层长8mm左右,并保证屏蔽层压在压夹下,屏蔽层不能接触红绿线芯;最好采用用螺丝紧固的DP头.

2、2Profibus总线电缆

2、2.1安装

由于Profibus电缆的铜质线材的特性容易受到外部环境的影响.如果Profibus电缆与动力电缆在较长距离上并行敷设,动力电缆产生的电磁干扰,势必会进入Profibus电缆产生电容性和电感性干扰,干扰网络中的数据通信.为了避免这种情况,从最初铺设电缆时就应确保Profibus电缆和其他的电力电缆之间至少维持10cm间距,应当始终铺设在相互分离的电缆桥架内.

2、2.2屏蔽

由于外部环境所产生电磁干扰或者容性干扰可以通过Profibus电缆进入通信网络,那么Profibus电缆的屏蔽层与地电位之间的可靠连接显得非常重要,在日常应用中,通常必须将电缆屏蔽层的两端可靠接地,特别是在高频干扰环境中,这种方法可以提供较为有效的干扰抑制.如果在一个通信网络系统中,不能提供等电位连接,各个总线各站点之间存在电位差,势必会在Profibus电缆上产生等电位连接电流,电缆屏蔽中的等电位连接电流会大大降低信号屏蔽效果.那么最好只把电缆屏蔽层的一端接地.对于固定的总线站,建议在Profibus电缆进入控制柜时剥开电缆屏蔽,并使用合适的电缆夹将其连接至地电位.

2、2.3连接

Profibus电缆采用9芯Profibus总线连接器(DP头)进行总线站间的电缆互连.剥去Profibus电缆外皮至红绿线芯长20mm,屏蔽层长8mm左右,总线连接器与总线站连接,而总线连接器则与总线电缆连接.

2、2.4网络电阻

如果是连接在profibus网络上的站点内部通信模块或是节点的连接有短路或接地等的问题,就会改变整个网络的电阻特性,从而引起网络不稳定.

2、3终端电阻

终端电阻是在一条Profibus网络的两端,并联在通信线上的电阻.根据网络传输理论,终端电阻可以吸收网络上的干扰反射波,有效地增强通信电平信号强度.两个终端电阻并联后的电阻值应当基本等于Profibus电缆在通信频率上的特性阻抗,其作用是为了消除通信信号在通信电缆传输过程中的信号反射.

2、4传输速率

用Profibus诊断工具PB-T3对PM10智能MCC光纤网环MCS-DP304进行通讯测试,测试结果显示,网络的传输速率(波特率)越高,通信效果越差,系统抗干扰能力就越差.

三 Profibus网络检测分析

3、1总线电阻的检测

3、1.1断开终端电阻时总线电阻的检测

图1显示了在标准总线插头连接器上检测数据线是否反接的测试原理.这种测试要求总线电缆上装配的总线插头连接器未与总线站连接,并且在总线线路的总线插头连接器上也绝不能有任何总线终端电阻.要执行测试,需要两个单端9针Profibus网络连接器.辅助插头连接器1包含一个1针转换开关,其底板触点与具有插槽触点的9针Profibus网络连接器的屏蔽(外壳)相连,另外两个电路触点分别与针3(数据线B)与针8(数据线A)相连.

3、1.2有终端电阻时总线电阻的检测

如果在带有总线终端电阻测试时,先断开一类主站(PLC)的电源,用万用表的电阻档检测,那么检测到的网络静态电阻,应小于或等于110Ω.

3、2Profibus网络通信检测

在Profibus通信网络的维护过程中,往往要借助于较先进的检测工具.Profibus网络检测仪是一种对Profibus通信网络进行有效的检测、分析、诊断与系统维护的专业工具.除了能够自动检测网络通信波特率以及分析和识别网络中各个主、从站设备以外,还可判断Profibus总线中所有通信站点的信号质量,提供总线中信号状况的概览视图,并通过内置的有存储功能的示波器直观地显示物理信号的形态,以便于迅速地发现并纠正错误,指导维护人员对通信网络进行有的放矢的检查和维护处理.

四 通信故障快速排查方法

4、1拔萝卜法

当一条通信网络出现通信故障时,如果是智能抽屉控制柜的设备(站点),那么,采用“拔萝卜”的方式是个比较快捷找到故障点的方法.每个抽屉就像填埋在通信网络上的一个一个“萝卜”,出现故障时,将抽屉一个一个拔出来,使其脱开通信网络,直到不出现通信故障时,表示故障点就出现在这里,进行检查处理.

4、2步进法

在等分网络法将网络“分割”后,基本确定了故障点的范围,可能还有三五个站点,这时可以用“等分法”继续排查,但意义不是很大.这时可结合“步进法”,即将故障段站点按照距离PLC的远近顺序,将拨码开关逐个依次“ON”,步步为营,层层推进,直到找到故障点.

五 结语

总之,在实际中,由于造成通信故障的因素很多,故障现象千变万化.拔萝卜法、步进法只是通信故障快速排查方法的一小部分,在处理通信故障时,不能拘泥于这些方法中的某一种,而要多种方法交叉配合使用.

参考文獻

[1]PROFIBUS在工业应用中的抗干扰设计[J].范敏.科技视界.2019(03)

[2]浅析PROFIBUS-PA的基本原理及特性[J].周志敏.智慧工厂.2019(02)

作者介绍:

任伟(1972.01.31),性别:男;籍贯:江苏无锡;民族:汉;学历:硕士;职称:高工:研究方向:电气.

总结:此文结束语,这是关于稳定性方面的大学硕士和本科毕业论文范文,可作为通信相关论文开题报告写作参考和职称论文写作文献资料.

稳定性引用文献:

[1] 优秀通信技师论文题目 通信技师论文题目怎么拟
[2] 热门通信工程本科论文题目 通信工程本科论文题目如何定
[3] 最新单片机通信论文选题参考 单片机通信论文标题怎么定
《分析Profibus通信稳定性与故障快速排查》word下载【免费】
稳定性相关论文范文资料