当前位置:论文写作 > 论文大全 > 文章内容

配网自动化对配电带电作业安全的影响

主题:作业 下载地址:论文doc下载 原创作者:原创作者未知 评分:9.0分 更新时间: 2024-02-11

简介:本文是关于配网自动化和带电作业相关毕业论文的格式范文跟作业有关论文怎么写.

配网自动化和带电作业论文范文

作业论文

目录

  1. 一 配网自动化对配电带电作业安全的影响
  2. 1、 电压互感器
  3. 2、 开关设备自动合闸功能
  4. 3、 环境因素
  5. 二 配网自动化的加强措施
  6. 1、 网络优化
  7. 2、 馈线自动化
  8. 3、 分界开关

摘 要:随着社会主义经济的快速发展,人们的用电需求增长十分明显,为了可以确保配电网建设的质量,有效提升供电的稳定性与安全性,可以在实际的网络构建中,应用配网自动化技术,促使配电网实现优化运行、信息交流以及自愈控制等功效,以此来保证配电网的正常运行.鉴于此,本文主要分析了配网自动化对配电带电作业安全的影响,以供相关同仁参考.

关键词:配电自动化;配电带电作业;电压互感器;馈线自动化

引言:为了可以降低输配电线路检修工作对人们正常用电的影响,配电带电作业成为了一种重要的工作模式.一般主要是以线路的检测与检修为主,是保证输配电线路安全稳定运行的关键环节.配网自动化技术的应用对配电带电作业安全的影响主要包括电压互感器、自动合闸开关技术与环节因素,若要保证整个作业过程的稳定性,就需要对其将接入设备与接入方式进行转换,促使线路运行的安全性与稳定性提高.

一 配网自动化对配电带电作业安全的影响

带电作业需要在良好的天气条件下,并采取停用线路重合闸装置等措施.由于大多数的带电作业时间都比较短,很少会遇到过电压,所以作业人员并没有正视过电压对带电作业安全产生的影响,缺少对相关规程的理解,在技术措施与组织措施的落实过程中会比较机械化,未能发挥自身的主观能动性.在这种情况下,相关的管理者与带电作业人员就会缺乏对新的配网结构和系统接线等内容的了解,无法提前预知可能出现的危险点,在没有做好预控措施的情况下就会對作业的安全实施产生严重影响.关于配网自动化对配电带电作业安全的影响,主要有涉及到电压互感器与开关设备自动合闸功能两个方面,具体如下.

1、 电压互感器

配电设备的装设过程中,操作人员要注视断路器两边电压互感器的装设,这会在很大程度上影响到配网自动化建设目标的实现.所以,实际操作开始之前,作业人员要先对电压互感器的工作原理有基本的认识:当柱上开关处于分闸位置时,电压互感器仍然连接架空设备线路,依然带电,并且储能.故在实际操作的过程中,如果工作人员能够可以迅速进行引线与主导线的脱离,就能将电压互感器激磁电流截断.通常情况下,是不太可能发生突变情况,这是因为电压互感器高压绕组是电感元件,但是一旦有特殊的情况,出现突变的情况,就会产生过电压,也被称之为“截流过电压”.截流过电压如果呈现最大值,这是因为激磁电流达到的最大值,就会出现激磁电流被截断的可能,一旦发生这种情况,截流过电压就会增大.作业人员在配电带电作业中,手持电线的时候如果有刺痛感,这是由于互感器磁通突变而出现的震动[1].

2、 开关设备自动合闸功能

随着社会生产与生活对用电需求的增加,单辐射配电网架受到双电源与双回路等影响,将会逐渐被具备双回路、双电源和双接入功能的多联络配电网架所取代.以双电源回路为例说明对带电作业的影响,图中断路器(或重合器)在QF1、QF3;柱上联络断路器是QF2;分段器(或负荷开关)是QL1、QL2;故障点是K1.

具有配电自动化功能的双电源对射的10kV配电架空线路接线原理图

联络断路器一般情况下都会处于热备用状态下,所以也就说明两侧的隔离开关都是处于合闸位置.假如:一是,作业人员在QL1和QL2之间实施带电作业,这个过程中K1点出现了短路,此时QL1、QL2配合动作,保障L1的正常供电,不过在K1故障点隔离的时候,QL1合闸动作会对作业人员带来伤害.二是,作业人员带电作业的位置在线路段L3上,因为K1出现了故障,这时QF1、QL1配动作,确保了L1供电的正常,隔离了L2上的故障点,QF2自动合闸对L3从电源2实现转供,但这个过程中会产生过电压,影响到作业的安全.为了可以在具有配电自动化功能的配电架空线路上安全、有效开展带电作业,确保作业人员的安全,既要停用重合闸装置,还应该取消联络断路器的自动功能,同时为减少停用重合闸期间如若发生故障,无重合闸导致停电范围扩大问题,最好只取消作业点两侧最近的开关的自动合闸功能.

3、 环境因素

现如今,我国城镇化发展速度越来越快,配网自动化在各个城市中的应用也越来越广泛,但是由于城市的高层建筑较多、交通环境比较复杂,就会给带电作业带来比较大的难度.因此,带电作业人员需要按照相关的作业要求,在施工前的准备工作中,做好现场环境的勘察工作,同时要根据具体的施工环节,来制定科学合理的施工方案,尤其要确保施工防护等相关保障工作的有效性,这样才能提高带电作业的安全性.另外,由于配电带电作业属于户外作业,所以要尽可能选择天气状况良好的时候进行,一般情况下湿度不超过百分之八十、风速低于五级、温度高于零摄氏度就属于良好的天气.如果天气情况不是太好,应该及时停止带电作业的开展.为了能保证作业的安全,需要给带电作业人员配备相应的温湿度仪器、风速仪器,尽可能减少恶劣天气对带电作业的影响[2].

二 配网自动化的加强措施

1、 网络优化

具体而言,要先对城网网架进行调整,并可以充分掌握城区线路的单辐射情况,这对于单联络线路的实现有着积极的作用.另外,要在城网网架调整的现实情况下,对线路联络问题进行充分地掌握与了解,还要构建两联络线路.与此同时,在改造城市东西线路的时候,主要是以主干线为主,根据实际的情况来设置分段开关,确保线路负荷自动分段需求可以得到充分的满足.针对个别区域的架空的分段比较少的问题,还有线路设置的合理性、科学性不足,应该及时根据具体的情况来强化环网线路的调整与建设,如调整装带容量、线路长度等.

2、 馈线自动化

馈线自动化的建设过程中,主要可以被分为以下几个部分:一是,建设电缆线路.在这个建设过程中,要根据不同的电缆线路种类,采取合适的建设方式;.二是,具体故障点的明确.在架空分支线故障的处理中,我们可以将故障指示器应用于其中,它所具备的通信功能,可以准确辨别故障,以此来实现对故障有效判断的目的[3].

3、 分界开关

对分界开关安装的处理,可以在一定程度上实现对用户安全用电的保障.短路现象如果一旦在用户侧发生,断路故障会被及时隔离,其主要建立在变电站与分界开关相互配合的基础上所实现的;如果是用户侧出现接地问题,故障问题也可以在实施自动分闸操作的情况下被及时切除.对于相间短路情况,线路也会有故障的产生,这时故障检测工作可以通过出现断路器来完成,并及时做出分闸处理操作,这样可以在最大限度上降低短路故障给社会生活与生产所带来的不利影响[4].

结束语:综上所述,配电网络的接入设备元件、接线方式由于配电自动化功能的实现,发生了很大的变化,那么就需要重新评估和确定新配网的危险点.为了可以有效适应新的配网安全、合理的带电作业程序,就需要对过去配电带电作业操作方法与程序进行梳理.同时,要想最大限度确保整个带电作业过程的安全,顺利完成相关的作业内容,就需要进行接入设备与接入方式的转化,体现其可靠性与安全性的特点.

参考文献:

[1]杨晓翔, 钱栋, 毛嬿萍. 浅谈配电自动化对配电带电作业安全的影响[J]. 水电能源科学, 2013, 031(004):198-200,73.

[2]鲍国华, 张默迪, 邹宇鹏. 浅谈配电自动化对配电带电作业安全的影响[J]. 工程技术(文摘版):00224-00224.

[3]魏晓伟. 配网自动化对配电带电作业安全的影响分析[J]. 科技与创新, 2018, 000(008):P.73-74.

[4]隗笑, 侯莉媛, 高永强. 试分析配电自动化对配网不停电作业安全的影响[J]. 中国电业(技术版), 2016(6).

总结:该文总结,本文是可用于本科与硕士配网自动化和带电作业相关的毕业论文开题报告写作参考和有关优秀学术职称论文参考文献资料,免费教你怎么写作业方面论文.

作业引用文献:

[1] 作业专科毕业论文范文 关于配网自动化和带电作业论文范本3000字
[2] 配网自动化论文范文 关于配网自动化相关自考毕业论文范文2万字
[3] 配网自动化在职开题报告范文 配网自动化类毕业论文开题报告范文3000字
《配网自动化对配电带电作业安全的影响》word下载【免费】
作业相关论文范文资料