当前位置:论文写作 > 论文大全 > 文章内容

变电所运行倒闸操作中常见问题

主题:变电所 下载地址:论文doc下载 原创作者:原创作者未知 评分:9.0分 更新时间: 2024-04-09

简介:本文是关于倒闸操作和变电站相关大学毕业论文范文与变电所有关论文例文.

倒闸操作和变电站论文范文

变电所论文

目录

  1. 1、1违反交接班制度
  2. 1、2变电运行管理制度有待完善
  3. 1、3设备因素
  4. 2、1强化倒闸操作人员专业素质
  5. 2、2操作票的优化
  6. 2、3操作流程标准化

摘 要:经济在快速的发展,社会在不断的进步,变电所的工作主要是实现对输电电压的转化,以此来对电能实现传输,保证供电系统的正常供电.对于变电所而言,完成高质量的倒闸操作,是确保变电运行的基础.但在实际工作中,因为倒闸操作自身的特点,操作人员如若出现失误就会造成很严重的事故,给变电工作的正常运行造成很大影响.因此,操作人员需要加强自身相关操作技术技能以及掌握事故预防知识,有效地提升工作效率.

关键词:变电运行;倒闸操作事故;预防措施

引言

倒闸操作是变电运行工作的基础之一,在变电所工作中具有非常重要的作用.倒闸操作的正确与否,关系着变电所能否正常运行.标准化操作流程的推进与实施,降低了误操作事故发生的几率.目前,变电所倒闸操作时间长、速度慢的问题,在整段停送电、单台主变停送电等大型操作中尤为突出.這不仅影响了工作进度,增加了设备检修的时间,还导致企业不能按期送电给用户,影响着企业的形象.因此,在保证安全的前提下,如何缩短倒闸操作时间,是每一个电力企业都要面对的问题.

1变电所运行倒闸操作中常见问题

1、1违反交接班制度

《岗位作业指导书》中交接班制度规定:在处理事故或进行倒闸操作时,不得进行交接班,事故处理或倒闸操作由交班人员进行,接班人员在交班主值班指挥下协助工作.在此次操作中,早班作业人员在没有交接班、也没有得到交接主值班指令的情况下进行了合接地刀闸操作.

1、2变电运行管理制度有待完善

现阶段,变电运行机制尚不完善,导致管理机制缺失,不完善的制度以及人员的安全意识不强都会对变电系统的良好运行产生影响.很多变电站在对规章制度进行完善的过程中,针对倒闸操作人员自身的规范以及流程操作过程不详细,会使得相关工作人员对自身要求不高,工作状态不佳,并且安全意识薄弱,从而对变电运行状态产生误判,在倒闸操作中发生失误,甚至违规进行操作,这些也是造成倒闸操作失误的主要原因.

1、3设备因素

带电显示闭锁装置存在故障,即使是在没有电的情况下,这一装置仍然显示有电.这一故障的出现,导致线路停电,同时,由于合接地刀闸,以及因为线路带电防误操作处于闭锁的状态,因此,接地刀闸不能合上.想要使其合上,则要转换电气联锁开关,由联锁投,转换到联锁短.因为装置退出运行,打破了防误操作的最低要求,进而引发事故.转换开关不够完善,具体而言,在前段论述中,需要进行开关转换,而在转换过程中,需要使用钥匙,但是,当开关转向联锁投时,插入钥匙孔中的钥匙则会出现无法拔出的情况,而转到联锁短的时候,可以通过钥匙直接转换.此种模式的应用,导致无法封存钥匙,导致操作人员可以随意使用.

2预防变电运行倒闸操作事故发生的措施

2、1强化倒闸操作人员专业素质

现阶段,在倒闸操作中所发生的相应安全事故,主要原因就是工作人员操作不规范,从而对倒闸操作质量产生影响,所以,在实际操作中需要将人员的专业素质放在第一位.要不断提升倒闸操作人员专业素质,需从以下几方面着手:(1)与倒闸操作的要求相结合,在此基础上制定科学的培训方式,以此来对人员的专业水平不断提高.加强培训工作,需要相应的管理部门对其实施定期管理;(2)培训内容要与工作中遇到的实际问题进行合理的融合.为了确保人员在培训中能够掌握所学知识,可以制定相应的奖惩措施.对于表现优秀的人员可以实施奖励,进行激励,对于操作中发生错误次数比较多的人员需要进行惩罚,起到相应的警告作用;(3)在人员专业水平提升中,也需要加强实际方法的合理应用.因为倒闸操作工作比较复杂,而教育培训方式通常非常的抽象,不利于知识的接受理解.所以,对于人员的培训方式要多样化,实现倒闸培训质量的提升.比如,在教育培训中可以采用叙述故事的方法,对倒闸操作当中的相关案例采用故事的方式呈现,加强人员对案例的理解.

2、2操作票的优化

倒闸操作票是反映现场倒闸操作步骤与实际情况的唯一依据.因此,倒闸操作票的设计一定要符合现场需求,并力求便利.操作任务在不违反操作原则的情况下能集中完成户外一次设备的操作,中间不夹杂二次设备的操作.同样,二次设备的操作项目也不夹杂一次设备的操作,以减少往返次数.操作票填写要有针对性.为了有效隔离工作设备,操作票的任务应同工作任务相结合,确保工作人员安全及带电设备的正常运行.如果只是单纯的一次设备检修,它的保护压板就没有必要进行再操作;若仅进行二次设备保护等工作而没有高压设备现场工作,则没有必要对一次设备做安全措施.在保证安全的前提下,应打破传统观念安排操作项目.比如,设备定检时,检修人员需要进行保护整组调试,将保护压板、操作直流保险、信号刀闸达到送电条件;调试结束后、工作票结束工作前,由运行人员检查上述设备,并用万用表测试压板的接触性是否良好.通过测试结果可以反映出二次回路中存在的问题.比如:在2013年的检修中,通过对压板电压的测试,检查出6kV开闭所压板无电压.检修人员查找发现,是接点转换不到位造成的,当即进行处理,保证了送电的顺利.另外,检查直流保险是否在合位,监测合闸回路是否完好,检查灯具、操作直流保险是否完好.若有问题,可在工作票手续结束前进行处理.操作中,假设投入一块压板需15s左右,操作直流保险需7s左右.以一次变I段检修为例,一般保护压板操作65项,即可节省时间16.25min,操作直流保险25项,节省时间3min左右.因此,在填写操作票时为避免漏项,将保护压板、操作直流保险、信号刀闸的操作动项改为检查项,可节省倒闸操作时间.

2、3操作流程标准化

针对倒闸操作的全过程,都要进行标准化的管理,其具体流程分为以下六部分:一、负责值班的调度人员,首先要下达操作指令;二、值班人员要接受指令,同时,要注意做好指令的记录工作,并且要复诵操作指令;三、负责人要指定具体的开票人,同时,要布置具体的操作任务;四、实际的操作人员要完成操作票的填写工作;五、审查人员要对写好的操作票进行审核;六、审核过后,操作人,以及审核人,要在操作票上签字;七、要做好操作前的准备工作,包括各类用具准备,还有钥匙;八、值班负责人,要联系调度员,不断的将操作实况进行汇报;九、接受指定;十、对指令进行重复,并且要严格做好记录,保证其真实性;十一、在实际的操作过程中,要采用唱票制;十二、当完成操作后,要进行汇报,并且要做好记录工作;十三、对操作票进行补全,补上终结时间,以及“已执行”标记;十四、填写所有相关的记录;十五;值班总负责人,对操作进行评价,并进行总结.

结语

对于变电运行,倒闸操作是其主要内容,并且也是确保电力运行良好的基础.然而,受到多种因素的影响,变电运行中产生很多倒闸问题,对电力系统的稳定运行产生了很大的影响.所以,需要对变电所倒闸操作及所存在的问题及时了解,在此基础上制定相应的措施,有效确保电力系统的安全运行.

参考文献

[1]安顺合,越家礼.电工安全操作实用技术手册[M].北京:机械工业出版社,2005:259-268.

[2]叶绿,史烈.变电所操作票图形辅助开票系统的设计与实现[J].计算机辅助设计与图形学学报,1999,11(6):512-515.

[3]闫相国,吴宁,潘克非.全过程安全控制的倒闸操作系统[J].电工技术杂志,2002,(1):32-36.

总结:本文结束语:该文是关于倒闸操作和变电站相关专业的经典范文,可作为变电所方面的大学硕士与本科毕业论文写作参考和倒闸操作和变电站论文开题报告和职称论文论文写作参考文献.

变电所引用文献:

[1] 倒闸操作和变电站毕业论文题目范文 倒闸操作和变电站方面有关本科毕业论文范文10000字
[2] 变电站毕业论文开题报告范文 关于倒闸操作和变电站相关论文写作参考范文2万字
[3] 变电站论文怎么撰写 倒闸操作和变电站类学士学位论文范文2500字
《变电所运行倒闸操作中常见问题》word下载【免费】