当前位置:论文写作 > 论文大全 > 文章内容

医院建筑电气设计

主题:电气设计 下载地址:论文doc下载 原创作者:原创作者未知 评分:9.0分 更新时间: 2024-01-29

简介:本文是建筑毕业论文模板范文与电气设计有关毕业论文题目范文.

建筑论文范文

电气设计论文

目录

  1. 一 供电电源以及负荷等级
  2. 二 医疗设备电气设计
  3. 三 医院电气安全相关措施
  4. 1、医院建筑的防电击方法
  5. 2、电气设备的选用
  6. 3、对电源的不间断供电要求

摘 要:医院建筑电气设计一定要考虑医院建筑的功能特点,确保医院的各种电气设备能够长期稳定地运行.在进行电气设计时,确保供电电源、电气的安全措施都有全面的考虑.

关键词:电气;设计;医院

中图分类号:TU85 文献标识码:A 文章编号:1003-9082(2020)04-0-01

一 供电电源以及负荷等级

一般来说,医院有很多用电属于一级负荷的医疗设备,它们有较大的容量,因此有必要设计成双高压线路供电,当一路高压线路发生故障时,由另一路高压线路供电,确保医疗设备的正常运行,两路高压线路一定要从当地供电系统的两个不同区域的变电站引来.尽管采用了双高压线路供电,但如果全部市电都停电的话,一些一级负荷的医疗设备还是无法正常工作,因此有必要增加不间断电源装置或者自起动柴油机.

二 医疗设备电气设计

在进行电气设计时,一定要先了解医院将要使用那些医疗设备以及这些设备的电气特性,这些信息可以提前从医院主管部门获得,如果主管部门不能提供全部的医疗设备的所有参数,电气设计人员可以参考相近的医疗电气设备资料,为该医疗设备预留用电.为了考虑将来设备的增容,设计时一定要预留足够的余量.

三 医院电气安全相关措施

我国医院建筑电气设计规范中要求那些直接插入心脏内或者插入接近心脏的医疗设备,必须采取严格的微电击保护措施,微电击保护措施有多种,例如使用Ⅱ类电气设备供电、各医疗设备采取等电位连接等等.等电位连接要求医院患者2.5米范围内的金属物件进行连接,例如患者周围的暖气片、金属窗病床的金属架等.各金属件的电位差尽量限制在10mV以内,为了满足这一限制,要求使用电阻值尽量低的保护线连接.任何使用电气设备的建筑都面临突然断电的风险,对于医院建筑,因突然断电可能导致导致重大医疗风险,因此对于这类场合,供电方式一般严格要求采用电力系统不接地.

医疗场所触电的危险程度是不同的,选择的防电击方式自然不同,根据人体与医疗电气设备接触的不同,医疗场所可以分成三类场所:

第一类场所:此类场所主要是一些非医疗设备器件,这些器件是一些可能与人相接触的非医疗设备.

第二类场所:该类场所人体外部与医疗电气设备接触,或者导电医疗设备进入人体,但要排除第三类场所.

第三类场所:在此类场所如果电源中断,可导致患者的生命危险,例如心脏内部手术.

对于医院里面的重要医疗场所的用电,国家要求必须有备用电源,从而实现重要电源的自动倒换,不同医疗场所对于允许的最长电源间断时间(t)是不同的,根据t的不同,医疗场所可分成两类:

第一类是指要求电源间断时间(t)小于0.5秒的场所.

第二类是指要求电源间断时间(t)可以超过0.5秒但不能超过15秒的场所.

医疗建筑每个场所对于断电时间的具体要求,如果分类,电气工程师需要与医院相关主管部门协商确定.

1、医院建筑的防电击方法

为了防止医院出现电击事故,电气工程师主要需要做好以下几点,一点是设计好接地系统以及防电击自动切断电源.

(1) 保护接零系统

①采取TN-S系统,这点不仅仅适用于医院的医疗场所,也适用于与医疗场所相邻的非医疗场所,在这些区域不要出现保护接地线(PE线)和接中性点功能(N线)的导体.②在一类场所,对于最大电流小于32A的末端回路或者电源插座回路,一定要装有剩余电流保护装置,保护启动电流要小于30毫安.③对于二类场所,并不要求都配置保护启动电流小于30毫安的剩余电流保护装置(RCD),只有X光机、手术台以及一些不影响生命安全且额定功率大于5KVA的电气装备.

在使用剩余电流保护装置(RCD)时,一方面利用其保护功能,另一方面也要认识到其使用上的一些限制,例如如果过多医疗设备使用一个RCD,那么就会增加RCD误操作的风险,导致供电中断.为了避免医疗设备不必要的电源中断,在一类、二类场所建议使用对直流分量不是很敏感的RCD,例如A型和B型RCD.

(2)IT系统供电:在二类场所、所有处于“病人环境”(离手术台高度为二点五米,周边水平距离为一点五米的空间)的进行外科手术或者用于维持生命的医疗电气设备,都应该使用IT系统供电,但对于那些使用了动作变化电流小于30mA的RCD保护的医疗设备,则不使用IT系统供电.

当配电线路出现接地故障时,漏电电流保护器或者过电流保护器应该及时切断故障电路.为了监测接地故障,一般会在供电电源处设置一个绝缘检测器,一旦监测到绝缘电阻低于50kΩ,该绝缘监测器发出报警信号,在医疗场所的适当位置配备声光报警,提示医院相关人员及时处理相应相应异常,及时消除隐患.所有医用IT系统的变压器都要配置温度监测器和过载保护器.

2、电气设备的选用

(1)医用IT系统的隔离变压器.此变压器二次侧的标称电压不得超过交流250V.单相隔离变压器可用来供电给移动式或固定式设备,其容量不小于0.5KVA,也不大于10KVA.假如医用IT系统内有三相负荷,应为其装用单独的三相变压器,其相电压也不应超过250V.

(2)开关设备.医院内每一个末端回路应具有短路防護和过载防护功能,但是上述为医用IT系统装用的隔离变压器的电源侧和负载侧的回路上,是不应装设过载防护电器的,因为没有必要因防过载而切断重要医疗设备的电源,但可装用熔断器作短路防护.

(3)组医疗场所IT系统内的插座.IT系统插座插孔布置的形式应能防止TN-S系统等其它系统用电设备的插头插入,或者它应具备明显的永久性的IT系统标志,以防用于IT系统的隔离变压器过载损坏.

3、对电源的不间断供电要求

医疗电气设备按答应间断供电时间的场所分级,可见医院中的用电设备有≤0.5s≤15s和>15s.对于间断供电时间不大于0.5s的医疗电气设备(包括安全照明),应增设不间断电源装置(UPS)作为自备应急电源.当电网电源中断或电网电压低于标称电压的90%时,应该通过转换开关将供电自动装换至自备电源上.

参考文献

[1]陈宇恩,钟圣馗等.医用电气设备安全设计的一些理念[J].中国医疗设备,2008年第2期.

[2]王贵超.居住建筑电气安全设计的探讨[J].门窗,2019年第15期.

[3]熊瑞东.电气装置的接地安全设计[J].石油化工安全技术,2004年第5期.

总结:综上所述:上述文章是关于建筑相关专业的经典范文,可作为电气设计方面的大学硕士与本科毕业论文写作参考和建筑论文开题报告和职称论文论文写作参考文献.

电气设计引用文献:

[1] 建筑电气设计专业论文选题 建筑电气设计论文题目如何取
[2] 建筑电气设计方面论文参考文献 建筑电气设计专著类参考文献有哪些
[3] 建筑电气设计论文大纲模板范文 建筑电气设计论文框架怎样写
《医院建筑电气设计》word下载【免费】
电气设计相关论文范文资料