当前位置:论文写作 > 论文大全 > 文章内容

当前暖通空调安装技术中的难点

主题:安装水龙头 下载地址:论文doc下载 原创作者:原创作者未知 评分:9.0分 更新时间: 2024-03-05

简介:关于本文可作为相关专业安装水管论文写作研究的大学硕士与本科毕业论文安装水管论文开题报告范文和职称论文参考文献资料。

安装水管论文范文

安装水龙头论文

目录

  1. 一、设备运转噪声超标处理
  2. 1.空调设备安装
  3. 2.水管的安装
  4. 3.风系统的安装
  5. 4.冷冻水管主管支架的安装
  6. 二、水循环问题
  7. 1.注重管道的质量,做好管道施工质量控制
  8. 2.改善空调水的水质
  9. 三、水凝结问题
  10. 四、加强各专业配合
  11. 1.工艺对土建的要求
  12. 2.设备专业与土建专业间的协调
  13. 五、结束语
  14. 安装水龙头:北京丰台区方庄维修安装水管67692802改造卫生间管道

黑龙江哈尔滨 150000

【摘 要】暖通空调现已成为建筑工程施工中的一种常见采暖技术,对建筑供热、采暖等功能起着重要作用.结合当前暖通空调安装实际,本文现对暖通空调安装施工中存在的技术难点进行分析,并得出相关结论供同行参考借鉴.

【关键词】暖通空调;安装技术;安装难点;分析

暖通空调安装施工是一项较为复杂的工作,实际施工时除了要保证施工质量以外,还要本着经济、节能原则,严格按照设计图纸的要求进行施工,以保证后期空调运行使用的可靠性.以往分析暖通空调安装技术的文章很多,同时也强调了暖通空调安装技术中需要注意的事项,并指出如果施工不当,暖通空调系统的运行质量会受到严重影响.下面,笔者基于以往文章的研究理论,对当前暖通空调系统施工安装中存在的技术难点进行分析,详细如下.

一、设备运转噪声超标处理

空调系统末端设备在运转时很容易发出噪声,甚至会发出超标的噪声,这对设备工作环境以及居民的生活有着严重干扰.为此必须采取措施对做好相应的降噪处理.结合当前暖通空调系统的安装工艺来看,如果想要有效解决末端设备的运转噪声问题,就必须从以下四个方面入手,切实解决好设备运转降噪问题.

1.空调设备安装

设备安装时,对于新风机、空调机等设备完全可以采用弹簧阻尼减振器来进行降噪,将弹簧阻尼减振器安装在风机内部,利用减振器的减振作用来降低新风机或空调机的运转噪声;另外,在安装连接风管时,尽量采用软连接的方式,利用软接头将风管连接到新风机上,再采用弹簧吊钩作为风机盘管.风管与水管之间的连接方式同样采用软连接.

2.水管的安装

水管安装是空调系统安装中的核心环节,因为水管安装不当,空调设备运行质量、可靠性等都会大幅度减小,甚至还有可能根本发挥不了作用.因此在安装水管时,一定要注意保证水管的合理性,要按照国家规定要求来进行水管安装,具体措施有;冷冻主干管和冷却水管吊架在安装时都要采用弹簧书减振装置,或者利用弹簧减振水管吊架来代替冷却水管吊架.要注意的是,减振水管吊架在安装时不能固定于楼板,要固定在梁上,以免给后期施工造成不便.

3.风系统的安装

与水管安装一样,风系统的安装也同样要按照国家规范来严格执行.如果要达到风系统安装降噪的目的,那么在安装风机时,应该在风机进出口的位置安装一个阻抗消声器,一般是在风机进口位置安装百叶,在风管内部某一位置安装消声器,以达到消声降噪的目的.

4.冷冻水管主管支架的安装

如果空调系统在运转中发出了噪声,噪声会从发出设备沿着冷冻水管而传递,进而损害设备的运行质量.为了避免这一问题,在安装冷冻水管时就一定要做好噪声防治.大量的试验、研究表明,在安装中对以往的刚性支架的性能进行改进,利用安装弹簧减振器这一方法来改良刚性支架的噪声传递功能,并利用弹簧减振器将设备噪声、设备振动全部消除,最终可达到降噪的目的.

二、水循环问题

暖通空调安装技术中,空调水循环问题会对空调的正常运行产生严重影响,这一问题是暖通施工中难以克服的一个技术难点.笔者认为,在暖通空调施工安装中,如果要彻底克服空调水循环问题,就必须在注重管道质量的基础上合理改善空调水水质,详细分析如下.

1.注重管道的质量,做好管道施工质量控制

系统管道连接时一定要考虑到循环冷却水的特点,要综合冷却水温度、压力、耐腐蚀性等特点来选择正确的管道连接方式.比如合理设置管线的坡度和标高,或者安装相应的排气阀等,这些方法都可有效解决空调系统管道中的水循环问题.

2.改善空调水的水质

生活中我们常说的空调水,其实就是指空调冷却循环水,该类型的水在运行、处理时有两种方法可供采用,一是物理处理法,二是化学处理法.应用于空调系统中冷却循环系统中的水,在处理时如果采用物理处理法进行水质处理,就需要通过连续排污、控制排污量等方式来实现;而如果采用化学处理法进行处理,实际执行时既可选择投加水质稳定剂法,也可选择是离子交换法.

安装水龙头:北京丰台区方庄维修安装水管67692802改造卫生间管道

三、水凝结问题

如果空调系统在运行使用中发生了水凝结问题,空调系统的运行质量及功能作用同样会受到影响.一般来说,空调系统水凝结的时间大多在冬季,空调循环水随着风机运转而发生水凝结,干扰空调的正常工作.为此,在暖通空调系统的运行过程中,如果系统发生了水凝结,必须要根据实际情况采取正确措施加以解决.笔者认为,对于空调水凝结问题,在实际施工时可从系统设计方法以及施工材料两方面着手,切实解决好空调系统的水凝结问题.

(1)在设计管道时,管道的长度和坡度都应适宜,否则会出现滴水现象.管道的安装和布置要适合冷凝水的尽快排出,必要时可以设置水封装置.(2)注重材料的保温.风管与冷冻水管必须注意保温,管道的保温必须把握好两个方面,一个是保证其完整性,另一个是密闭性.管道保温的完整性要求不允许出现冷损的存在的,一旦存在冷损的表面,都应该进行保温材料敷设隔热处理.而保温的密闭性则要求保证所以保温层面都不允许有任何破损,必须保证密封不透气.

四、加强各专业配合

由于暖通空调系统在实际的安装过程中需要涉及到与多个专业之间相互配合的问题.如土建、装修、管道、电力等等,因此若要确保暖通空调系统的安装效果能够达到预期效果,除了要在安装中注意本专业的相关技术措施与方法以外,还需要加强与其他相关专业之间的配合.

1.工艺对土建的要求

未将通风管道在混凝土墙、楼板等处预留的孔洞尺寸提供给土建专业,并落实到土建图纸上,造成施工时现凿洞,增加了不必要的开支,甚至影响了建筑结构强度,特别是大型设备的吊装孔、人防工程的通风管、测压管等预留孔洞预埋工作若做不好将难以处理.

2.设备专业与土建专业间的协调

传统的敷管方式是在梁下吊设,当管道多时务必使层高加高.但事实上这些管道是相对集中的,因此使整个楼层提高显然是不经济的.假如在结构设计时,在梁内预埋金属套管,让一些不太大的管道穿梁敷设,既有效利用空间,又省去支架吊架,结构上是完全能够承受的.另外,在走道、门洞上方的梁、板内适当预埋一些套管以备应急之需.对于复杂的建筑物因建设周期长,难免修改或加管,有备用预留洞就主动多了,梁内预留套管,结构可以从配筋上加强,而要在梁内凿洞就犯土建之大忌了.

五、结束语

总之,暖通空调系统的安装是当前建筑工程施工中的一项重要内容,且其在安装施工的过程中,需要与多个专业施工有密切的配合才能实现令人满意的安装效果.另外,噪音的防治、循环水的故障处理等都是暖通空调系统安装中的技术难点,也是技术重点,这些必需要引起安装设计人员的重视.

参考文献

[1]宋易晟.浅谈暖通空调系统安装施工中的几个问题[J].科技与企业,2011(08)

[2]房秀敏.浅谈现代暖通空调设备安装的施工问题与解决方案[J].黑龙江科技信息,2012(05)

[3]钟德刚.暖通空调安装施工过程中的问题与解决方法[J].机电信息,2010(36)

论文范文号:231182198508292527

总结:本论文为您写安装水管毕业论文范文和职称论文提供相关论文参考文献,可免费下载。

安装水龙头引用文献:

[1] 安装工程论文选题范文 安装工程毕业论文题目怎么定
[2] 电气安装技师论文题目大全 电气安装技师论文标题怎么定
[3] 热门电力安装论文选题 电力安装论文题目选什么比较好
《当前暖通空调安装技术中的难点》word下载【免费】
安装水龙头相关论文范文资料