简介:关于本文可作为相关专业风机停转论文写作研究的大学硕士与本科毕业论文风机停转论文开题报告范文和职称论文参考文献资料。
文 汤连军
已经满设计容量,当一台UPS不能正常工作时,其他机器由于分担负载,逆变器温度也随之上升,如果风机整体性能下降,这时一只风机故障将引起骨牌效应,导致系统旁路或瘫痪.
故障原因分析
故障发生后,通过对故障现象比对分析、现场测量、加电测试等方法,终于明确了故障原因.
1.驱动电源检查
通过检查,发现机器上停转的风机外观正常,绕组阻值正常,说明并未烧毁;加220伏市电后涡轮仍可旋转,只是风力明显不足.接下来对8台UPS风机驱动板进行测量,发现驱动电压正常、频率均一稳定,未见驱动电源异常.UPS更换上的新风机工作正常,风力明显高于旧风机.那么,风机停转的原因何在呢?
2.风机对比测试
为确定其原因,对更换下来的风机进行对比检查,测量风机绕组阻值、.对比启动电容容量,并用调压器从0到220伏缓慢对风机加电,比较其启动电压和运转情况,检查结果看出,从UPS拆下来的风机性能已经明显下降,转动滞涩,电容老化,直接表现是加电后风力较弱,启动电压增大.
3.确定故障原因
综合以上检查结果,结合风机控制原理,导致风机停转的原因终于明确.厂家为延长风机寿命,风机控制板设计为根据逆变器温度自动调整风机驱动电压(电压可从110V到220伏调整),当负载减小,逆变器温度降低,风机驱动电压也随之下降,反之亦然.由于该UPS系统长期满载,风机已24小时不间断高速运转了近3万小时,部分风机性能明显降低.节假日期间,UPS负载降低,风机驱动电压自动调低的时候,阻力较大的风机因驱动力不足而导致停转.当一组逆变器多个风机性能下降时,一只风机停转,剩余的两只风机不足以维持逆变器允许的工作温度,UPS就会因逆变器过热保护停机.这也就合理解释了为什么几次故障都是在节假日UPS负载较小发时生的.
应对的措施
油烟机 风机 停转:地球停转之日
故障发生后,首先参照厂家提供的参数代码,根据机房温度对UPS控制风机电压的出厂设置阈值重新调整,使当前温度下风机端电压由原来的185伏提高到218伏,以克服风机自身阻力,改·善冷却效果,减小停转的可能.另外通过使用风速仪测定冷却风机出口风速,掌握风机工作情况,逐渐摸索总结,确定风机需要更换的论文范文预警风速值,对性能降低到一定程度的风机及时更换,消除系统的隐患.
经验总结
通过以上实例,由于风机的状态直接关系到UPS系统的可靠性和安全性,因此风机状态的监测在UPS运维中的作用不可忽视.维护人员可以通过多种手段掌握风机的运行状态,如实测风机的风速、通过检查出风口温度、比较各台UPS温度的差值等方式,直接或间接掌握风机的工作状态,从而更好地掌控UPS的运行情况,防患于未然.
风机的实际使用寿命与机房洁净度、温湿度、UPS负载大小等多种因素有关,如果风机仅参照厂家建议的更换时间(如厂家建议每两年更换风机)执行,每两年几十万元的论文范文不免是一种浪费;而系统维护人员往往又走入另外一个极端——等风机不转或出现异响等明显异常时才进行更换,将使系统处于低可靠性的状态运行,是不可取的.运维中,有必要对系统内的风机按重要程度区别对待,对核心部分的风机重点关注.可以从多方面掌握风机状态,如通过机房温度、逆变器散热片温度、风机出口风速、风机转子温度以及UPS本身提供的报警信息等综合为风机诊脉,这样才能尽早发现问题,确保系统的安全运行.
(作者单位:论文范文社通信技术局)