摘 要:暖通空调安装施工是一项庞大的系统工程,它是建筑施工的重要组成部分,其施工质量的好坏直接决定着整个工程的质量与进度.文章在萃取现有暖通空调安装施工管理经验的基础上,指出暖通空调工程施工中存在的问题,并给出了相应的解决方案和应对策略.
关键词:暖通空调;安装施工;空调水系统;洁露滴水
中图分类号:TU74 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2012)23-0089-02
1. 暖通空调工程施工中存在的问题
1.1 施工图设计不合理
在进行施工图设计时,为确保施工图合理有效,应对空调房间或区域进行逐时冷负荷计算.在未施工之前,首先要掌握设计意图,对各专业施工图了如指掌,并建立施工组织图,根据建筑的不同而设计不同的图纸,且保障图纸的合理性,科学计算冷负荷,只有掌握工程的控制要素,才能不断地提高空调安装施工的管理水平.
1.2 空调安装不符合实际情况
有很多单位在进行设备安装时,并未按照标准进行安装.在暖通空调工程中最常见的设备噪声来源于空调末端设备运转的噪声.当空调设备进场后,应组织人员进行开箱检验,在没有安装大风量空调机组之前,应进行通电试运行,当发现噪声超标时应立即更换或修缮消声措施,防止造成空调的二次返工.通常情况下,选用弹簧阻尼减振器来安装新风机和空调机,用软连接来连接风机与风管,选用软接头来连接新风机与水管,风机盘管选用弹簧吊钩,选用软管来连接风机盘管与水管.
1.3 空调水系统问题
在暖通空调安装施工中空调水系统的安装是重中之重,它直接影响着空调设备能否正常运行.冷冻水系统管道阻塞,是暖通空调水系统中经常碰到的问题.导致此类问题发生的原因主要有两个:首先,管线交叉错位,在管网内出现很多气囊,导致管网循环受到阻碍;其次,设备水系统的管道未被及时清洗干净,影响了水系统的循环.
1.4 结露滴水的问题
空调系统在调试或运行中出现结露滴水现象的原因有很多,总体来说有以下几点:管道和管件、设备之间连接不良而导致的保温问题;管道施工未严格遵循操作规程;管道、管件等材料质量不合格,进场时未经过全面检查;未进行规范的水压试验等.
2. 暖通空调工程施工中质量控制对策
2.1 对施工图进行合理设计
在进行施工图设计时,为确保施工图合理有效,非常有必要对空调房间或区域进行逐时冷负荷计算,这就要求未施工之前,施工队伍就应详细检查,并依据实际情况来组织施工,很多施工图在出图之前缺少必要的校验,结果导致施工图不是管线标高,就是定位交叉严重,这给工程质量管理带来很大的困惑,工程协调能力下降,唯有掌握设计意图,对各专业施工图如数家珍,并建立施工组织图,确保冷负荷计算合理,了解工程的控制要素,才能切实提高空调安装施工管理及设计水平.
软风管:袁雪燕◆玻璃钢风管◆有机玻璃钢风管_ 无机玻璃钢风管_玻璃钢通风管_玻璃钢风管安装_防腐玻璃钢风管_土豆网
2.2 空调安装时要对具体情况进行分析
在安装暖通空调系统时,要坚持具体问题具体分析.加强对噪音的控制,有关设备噪声参数的要求要在设计中明确标出,采用大风量空调机组时,在设计时应考虑设置隔声措施.在安装水管时,应严格按照国家标准执行,采用弹簧减振对冷冻水主干管和冷却水管进行吊架,且应尽量将吊架固定在梁上,也可以固定在梁与梁之间的槽钢横梁上,而不能固定在楼板上.安装风机时应根据房间的大小进行安装,以便明确风机盘管的规格和数量.对于风机盘管的安装位置,应根据房间使用功能进行确定,分别在风机进出口处和新风进口处安装阻抗消声器和消声百叶,并在风管适当部位和风管弯头部位分别设置消声器和消声弯头,在空调和新风消声器的外部保温方面,应选用优质的保温材料,并在其内部贴上与静压箱一样的吸音材料.
2.3 专门治理空调水系统水循环问题
在管道施工中,未安装焊接钢管之前,应用机械或人工清洗污垢和锈斑,待清理完管内壁后把管口封闭待装.对于未封闭的管口,在进行管道施工时,为避免污物进入应先临时封堵管口.在连接管道时,应及时清理干净焊渣等杂物.在安装管网时,除了增设临时过滤器外,还应增设旁通冲洗阀门,未连接设备前应采用通水试压对设备进行分段清洗,从而彻底清洗设备.
2.4 解决结露滴水的问题
2.4.1 加大材料进场的检查力度,对技术交底和施工中的检查要加强,保温套管大套小的现象要彻底杜绝.
2.4.2 加大对设备滴水盘的保护力度,尤其对吊顶封板前的检查要加强,并对滴水盘的清理程度进行检查.
2.4.3 加大对穿墙冷冻管的保温保护力度,同时,要关注穿墙部位保温层是否连续和严密.
2.5 避免暖通安装工程施工中的通病
2.5.1 风管出现漏风现象.法兰与风管及垫片之间的连接不够紧密,从而产生缝隙,这是风管漏风的主要原因,所以在完成法兰与风管及垫片的组装后,施工人员必须以风管不漏风为标准,对其运行状态进行测试.
2.5.2 风管安装不到位,角度倾斜,无法形成直角.通风设备大部分都安装在明处,如果风管安装角度出现倾斜会对空调运行状态和外在感观产生直接影响,所以必须对空调安装位置和角度进行精准测量后才能实施安装.
2.5.3 暖通空调设备的排水管漏水.水管阀门同配件结合部位的麻丝未垫好或丝口未拧紧是产生该问题的主要原因.因此施工人员在进行排水管安装时,应将麻丝垫好并紧好丝口.
2.5.4 过滤器被堵塞.如果空调风机盘管能够出风且进出水管阀门已开启,而房间温度依然未发生变化,则表明空调水管不畅通,这主要是因为施工人员未做好系统管路和过滤器的清洗工作.在清洗管路和过滤器时,只要按照规定程序进行,便可解决该类问题.
2.5.5 空调设备的水管不断有水滴渗出.究其主要原因是由于施工人员未在支架上放置木垫,只要在安装时将保温层接口处理好并将保温层同空调管道紧密贴合在一起,便可解决这一问题.
2.5.6 由于施工人员未在空调设备的最低点和最高点安装排污阀和排气阀,而致使其无法正常工作时,只要进行安装就可妥善解决这一问题.
3. 结语
总之,在暖通空调安装时,施工人员必须严格按照相关技术规程进行施工,另外,应同工程实际情况相结合,制定科学完善的安装计划,在保证工程质量的前提下尽量降低成本,从而实现社会效益和经济效益共赢.
参考文献
[1]郭胜杰,宋斌.浅谈暖通空调工程施工中的常见问题及有效对策[J].黑龙江科技信息,2011,(13):45-46.
[2]黄道兰,卞开朱.浅谈暖通空调安装施工的质量控制[J].山西建筑,2011,(8):23-24.
[3]夏德鑫,才凤博.论暖通空调施工的常见问题与解决措施[J].科技风,2011,(2):77-78.
作者简介:张立恒(1971-),男,河南偃师人,宜兴市工业设备安装有限公司工程师,研究方向:机电设备安装.
(责任编辑:周 琼)
总结:本文关于风管安装论文范文,可以做为相关论文参考文献,与写作提纲思路参考。