当前位置:论文写作 > 论文大全 > 文章内容

横河CENTUMCS-1000系统VB、VC++功能在氧压机组生产中的应用

主题:紧急停机按钮 下载地址:论文doc下载 原创作者:原创作者未知 评分:9.0分 更新时间: 2024-04-02

简介:关于对写作按钮停机论文范文与课题研究的大学硕士、相关本科毕业论文按钮停机论文开题报告范文和相关文献综述及职称论文参考文献资料下载有帮助。

按钮停机论文范文

紧急停机按钮论文

目录

  1. 1. 概述
  2. 2. 详细科学技术内容
  3. 2.1 软按钮的的“届时”隐含和受限操作设计
  4. 2.1.1 画面上的隐含设计(运行控制程序如程序1、程序2、程序3).
  5. 2.1.2 互置设计.
  6. 2.2 故障停机和重故障停机状态保持及其复位设计
  7. 2.3 起机(停机)状态界定设计.(运行控制程序如程序4)
  8. 2.4 模拟运行程序
  9. 3. 使用后的效果
  10. 紧急停机按钮:广州地铁扶梯骤停系孩童按紧急停机按钮导致

(河北钢铁集团公司邯钢气体厂,河北 邯郸 056001)

摘 要:为了适应氧压机组的具体需要,文章针对充分利用了CENTUMCS-1000系统支持MS—VisualBasic和MS—VisualC++语言的功能.使之独特的逻辑控制功能与顺控表的顺序控制功能和谐统一,层次清楚,结构严谨.

关键词:CENTUMCS-1000;VB、VC++;透平机组

中图分类号:TS736     文献标识码:A     文章编号:1009-2374(2014)08-0036-03

1. 概述

CENTUMCS-1000集散控制系统(DCS系统)其控制站组态主要以功能块、论文范文C等为主,其功能具体固定,为了适应生产、监视、操作、控制功能,往往将现有的功能块组合设计.为了适应氧压机组的具体需要,DCS系统在实现万立氧透的常规控制、顺序控制和计算机控制等功能的基础之上,充分利用了CENTUMCS-1000系统支持MS—VisualBasic和MS—VisualC++语言的功能.使之独特的逻辑控制功能与顺控表的顺序控制功能和谐统一,层次清楚,结构严谨.

2. 详细科学技术内容

2.1 软按钮的的“届时”隐含和受限操作设计

三制氧万立氧透工程“停止/准备/运行“按钮改变传统的操作台旋转按钮操作,改为计算机内“软按钮”操作,为了提高“软按钮”操作的安全性和可靠性,做了一定的安全防范设计.

“停止/准备/运行“开关由三个DCS内部开关组成,分别为:HS3301-S、HS3301-P、HS3301-R(三个开关的PV等于1时,相应按钮分别为:红色、论文范文、绿色.PV等于0时,全部为灰色).此三个开关的动作必须有序进行以保证机组的正常起动运行.为此,程序特做如下

紧急停机按钮:广州地铁扶梯骤停系孩童按紧急停机按钮导致

设计.

2.1.1 画面上的隐含设计(运行控制程序如程序1、程序2、程序3).

(1)待机状态,画面上显示有“停止”、“准备”两个按钮,“停止”按钮为红色,“准备”按钮为灰色.

(2)若点击“准备”按钮,立即弹出确认窗口,确认窗口上有“确认”、“取消”两个按钮.

点击“确认”按钮后,“准备”按钮随即变成论文范文,“停止”按钮变成灰色,此时证明已到“准备状态”.如果操作人员感到起机条件不成熟或误操作,可按下”取消”按钮,仍为“待机状态”.

(3)若已进入“准备状态”,还可按下“停止”按钮,重新回到“待机”状态.准备状态相应的信号复位,如:报警倍增SW-XB.PV等于0.

(4)若全部起动联锁条件满足后,“运行”按钮随即弹出(且为灰色).点击“运行”按钮,立即弹出确认窗口,确认窗口上有“确认”、“取消”两个按钮.点击“确认”按钮后,“运行”按钮随即变成绿色,“准备”按钮变成灰色,“停止”按钮消失,此时证明已到“准备状态”.如果操作人员感到起机条件不成熟或误操作,按下“取消”按钮,仍为“准备状态”.在“运行”按钮变成绿色后10秒内(主电机未启动),如果有意外情况或误操作,仍可立即按下“准备”按钮和其相应的“确认”按钮,回到“准备

状态”.

(5)正常停机点中“准备”按钮即可.当“准备”按钮被点中后立即消失,“运行”按钮同时消失,“停止”按钮弹出且为灰色.所有正常停机程序结束后,“停止”按钮变为红色,“准备”按钮弹出,回到“待机状态”.

(6)故障停机和重故障停机发生时,“停止/准备/运行”按钮均是全部消失,只是“故障停机复位”或“重故障停机复位”弹出的时间不同,前者在故障停机程序执行基本完毕不等到要求关闭排烟风机是弹出,后者必须全部程序执行完毕弹出.复位后,弹出“停止”、“准备”两个按钮,“停止”按钮为红色,“准备”按钮为灰色.回到“待机状态”.

程序1:

2.1.2 互置设计.

(1)01步(StepNo.)的1~8规则步(RuleNo.)是三个按钮八种不同的状态,此种设计的目的是:⑴当DCS系统瘫痪后,阀门处于安全状态,按钮等开关量状态保持,短时系统恢复后,该顺控表启动,仍工作在原先状态.如4规则步(RuleNo.),直接跳转到04步(运行状态步);⑵若三个按钮状态混乱,依照运行、准备、停车的控制顺序递减保持.如7规则步(RuleNo.),直接跳转到04步(准备状态步).

(2)02步的9~12规则步是停车状态,⑴若HS3301-S.PV等于1时,HS3301-P.PV等于0、HS3301-R.PV等于0,进行状态保持,如10规则步;反之,跳转到01步(StepNo.),如9规则步.⑵若HS3301-P置为“1”,HS3301-S自动置为“0”,自动跳转06步,如11规则步;⑶若HS3301-R置为“1”,HS3301-R瞬间自动置为“0”,如12规则步.

(3)反之,若HS3301-R.PV等于1时,HS3301-P.PV等于0、HS3301-S.PV等于0.此时,若HS3301-P置为“1”,HS3301-R自动置为“0”,自动跳转08步,如20规则步;若HS3301-S置为“1”,HS3301-S瞬间自动置为“0”,如19规则步.

(4)若HS3301-P.PV等于1时,HS3301-S.PV等于0、HS3301-R.PV等于0.HS3301-S和HS3301-R均可置位,置位后,HS3301-P自动置为“0”,自动跳转06或07步,如15或16规则步.

(5)若HS3301-R.PV等于1时,人为将HS3301-R置位“0”,HS3301-P将自动置为“1”,自动跳转04步,如17规则步.若HS3301-P.PV等于1时,人为将HS3301-P置位“0”,HS3301-S将自动置为“1”,自动跳转02步,如13规则步.若HS3301-S.PV等于1时,人为将HS3301-S置位“0”,HS3301-S瞬间自动置为“1”,自动跳转01步,如9规则步.

(6)05~08步是中间过度步,防止误操作,避免死循环.

2.1.3 条件操作,此三个按钮和“故障复位”、“重故障复位”在画面还有相应的条件限制.

(1)上述互置设计同时作为画面操作的条件.

(2)“停止/准备/运行”按钮,仅能在“自动起动方式”下进行画面操作.

(3)HS3301-S.PV等于1是“手动起动方式”的条件.

(4)所有按钮在需要时,可作为操作的条件.

(5)“停止/准备/运行”状态不受计算机系统开停机的影响.

2.2 故障停机和重故障停机状态保持及其复位设计

(1)故障停机或重故障停机发生时,会立即弹出“停机状态保持画面”告诉操作人员.此项设计的主要目的是:为了防止“某一测点突然闪烁造成停机,且周期低于扫描周期,计算机因此记录不详,给分析解决问题带来不便”设计而成的.测点突然闪烁无论周期长短均会保持在画面上及时告知操作人员.同时,程序内部J01、J02、J03、J04等相关保持开关置位.

(2)当故障停机或重故障停机程序执行完毕后,部分画面上将出现“故障停机复位或重故障停机复位”按钮,按下“故障停机复位或重故障停机复位”按钮,方可回到“待机状态”.上述按钮后将ST-F等顺控表置为“自动”,瞬间将所有保持点复位,随之该顺控表置为“手动”.

(3)程序还设计了与“停机状态保持画面”相对应的“停机条件显示画面”.目的是让操作人员起机前一定要认真检查“停车条件显示画面”上的所有停机条件.画面上所有停机条件显示为绿色时,方可起机.画面上的停机条件显示为论文范文且小圆圈闪烁时,说明该停机条件在报警;画面上的停机条件显示为红色且小圆圈闪烁时,说明该停机条件已到停车联锁点.若画面存在报警或联锁现象,程序自动联锁,不允许起机.

2.3 起机(停机)状态界定设计.(运行控制程序如程序4)

机旁盘“SA2”(“手/自动”开关)对于机组的运行至关重要,为了防止误操作或以外情况,保证机组正常运行程序特做如下设计.“SA2”包括两种状态,手动状态:HS3311-A.PV等于0和HS3311-M.PV等于1;自动状态:HS3311-A.PV等于1和HS3311-M.PV等于0.

(1)若机组原运行方式为自动方式(HS3311-A.PV等于1和HS3311-M.PV等于0),运行过程中,发生“HS3311-A.PV等于0和HS3311-M.PV等于0”现象,不会影响机组的自动运行方式.

(2)反之,若机组原运行方式为手动方式(HS3311-A.PV等于0和HS3311-M.PV等于1),运行过程中,发生”HS3311-A.PV等于0和HS3311-M.PV等于0”现象,不会影响机组的手动运行方式.

(3)机组正常运行后,”SA2”开关可以进行”手/自动”切换.但现场阀门必须依据”手/自动“方式进行操作.紧急状态下可以利用此功能,如计算机系统瘫痪等.

程序4:

2.4 模拟运行程序

全部模拟氧透起/停机和运行过程,上述的所有功能设计全部具备.如上述程序中的中间变量设计,主要目的是为了脱机运行状态的模拟运行.

3. 使用后的效果

运用“新理念的编程组态策略”和完全开发和利用CENTUMCS1000的优点和长处,编制出适合各个层次的操作人员使用的运行程序.使得工程投入运行后,一则:没有发生过一起误动作和误操作.二则:操作人员适应较快,缩短了培训期限,人人都能运用自如.等等这一切,雄辩地证明了“新理念的编程组态策略”实施的必要性和实用性.推广后,效益更加空前.

参考文献

[1]横河CENTUMCS-1000系统技术规程.

[2]杭州杭氧3TYS78+2TYS56氧压机安装技术文件.

作者简介:刘明明(1985—),男,河北邯郸人,河北钢铁集团公司邯钢气体厂助理工程师,研究方向:制氧自动化仪表;李献平(1972—),男,河北邯郸人,河北钢铁集团公司邯钢气体厂高级工程师,研究方向:制氧自动化仪表;李欢乐(1972—),男,河北邯郸人,河北钢铁集团公司邯钢气体厂高级工程师,研究方向:制氧自动化仪表.