简介:大学硕士与本科系统冷却水毕业论文开题报告范文和相关优秀学术职称论文参考文献资料下载,关于免费教你怎么写系统冷却水方面论文范文。
(广东电网公司东莞供电局,广东 东莞 523000)
摘 要:STATCOM是一种无功补偿装置,是电力系统运作的关键.STATCOM装置能够根据无功补偿的大小来控制系统的运作,根据生产的实际情况进行设备的切换,利用自身的优势来控制系统,避免发生重大的安全事故.文章介绍了STATCOM装置的工艺流程,分析了装置的系统控制性能,最后探讨了水冷系统的维护.
关键词:STATCOM装置;电力系统;控制性能;无功补偿;电力需求
中图分类号:TM761 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2014)32-0031-02
1. STATCOM装置的工艺流程
1.1 内冷系统
1.1.1 主循环冷却回路.主循环的冷却回路主要由主循环泵、过滤器、电加热器以及脱气罐组成.主循环泵能够为系统提供循环中所需要的动力,过滤器能够防止有害物质进入到系统内部,加热器能够根据生产的需要调节冷却水的温度,提高生产效率,脱气罐排法冷却水中产生的气体.
1.1.2 去离子处理回路.去离子处理回路主要由离子交换器和过滤器两部分组成,交换器能够有效去除冷却水中的离子,回路中精密的过滤器能够拦截并击碎硬性颗粒,避免系统装置受到损害.
1.1.3 氮气稳压系统.一是膨胀罐,罐内含有大量稳定的氮气,一旦冷却水中的电解离子分散,罐内的氮气就会自动扩散,当冷却的介质进入到循环管路中将会实现系统内部压力的稳定;二是氮气系统,主要目的是处理好氮气分子,保持系统中的压力值控制在一个合理的范围;三是补气箱,简单地说就是补充系统内的冷却介质;四是补气泵,补充系统内的冷却水.
1.1.4 冷却介质和管路.STATCOM装置中的各种设备以及焊工工艺都要接受严格的处理,电力系统中应该安装相应的预制,保证生产的质量、效率和安全.循环管路都要采用不锈钢材质,管道系统内还要设置自动排气阀,系统能够自动将气体排出,泄空阀的设置能够为设备的检修提供足够的空间.
1.2 外冷系统
外冷系统主要由密闭冷却塔、空气冷却器以及板式换热器组成.外冷系统中的空气散热器主要有以下三个特点:一是传热的效果较好;二是占用的空间较小;三是使用中容易出现堵塞,需定期维护.
2. 含有STATCOM装置的电力系统的控制性能分析
2.1 主循环泵的控制性能分析
2.1.1 主循环泵的周期切换.STATCOM装置首先是由PO1主泵运作,当设备运作达到一定时间之后就需要进行切换,通过启动主泵切换逻辑使得PO2主泵开始工作,PO1停止工作,环节设备的运行压力.
2.1.2 水冷系统的故障切换.PO1工作期间一旦出现供水压力过小、冷却水流量下降等问题,系统就会自动开启故障切换模式,PO2开始工作,PO1停止工作,故障处理完之后进行切换工作.
2.1.3 主循环泵切换失败流程.STATCOM装置循环系统在工作中由于受到外界环境的干扰,出现切换失败的问题,针对这种情况系统会自动采取相应的控制手段,具体的流程图如图1所示:
循环冷却水系统:冷却水循环系统,遇见你就会错过!
当PO1主泵运行达到168小时之后会开启循环泵切换逻辑,但是由于PO2发出了供水压力低和冷却水流量小的警报,PO2主泵的回路出现故障,导致主泵无法正常工作,这时候系统会再次启动切换逻辑,PO1主泵重新开始工作,这种控制方式能够保障生产活动继续,但有可能会给PO1主泵造成很大的损害.
2.2 电加热器的控制分析
当系统中冷却水的温度小于14℃时,电加热器H1就会自动开启,将冷却水加热到16℃之后停止工作.冷却水的温度低于15℃,H2电加热器开始工作,加热到17℃停止工作.一旦冷却水的温度低于1℃,4台电加热器会同时工作,当冷却水的温度符合生产的要求之后停止工作.电加热器的运行与主泵以及冷却水的流量大小有直接的关系,当H1和H2断路器无法正常工作时,表示电加热器出现故障或者是电加热器连续工作1小时,冷却水的温度依旧没有上升系统会自动报警,给出加热失败出现故障需要检查的提示.
2.3 补水泵以及原水的控制分析
补水泵与原水的控制主要通过手动补水来实现,水冷系统正常运作下能够实现自动补水控制,当膨胀罐中的水位下降到自动补水之下,补水泵就会自动开启,膨胀罐内的水位上升到正常位置则停止工作.膨胀罐补水过程中,工作人员应该检查补水系统中的水量是否充足,一旦发现水量无法满足补水要求应该及时增加补水系统中的水量.膨胀罐内的压力会随着水位的上升不断增加,当膨胀罐内的气压达到一定范围,系统就会自动排气,当系统中的排气设备出现故障需要进行手动排气,避免发生重大的安全事故.
2.4 风机控制分析
STATCOM装置中的风机会利用变频的方式来实现对系统的速度控制,通过设置目标温度以及冷却水的温度来控制风机转动的速度,目标温度以及冷却水的温度都会直接在PID上显示出现,当目标温度与冷却水的温度存在很大的差异,PID会自动运算,将计算的结果传递给变频器,变频器会根据升频和降频来控制风机运转的速度,散发系统生产中产生的热量.具体的控制步骤:目标温度、PID运算、变频器、执行,运算和执行的过程汇总不断反馈冷却水进阀的温度.
3. 水冷系统的维护
3.1 注意事项
安全是使用设备首要考虑的因素,维护过程中要标识电气不同的回路,不能私自改变设计好的参数,维护过程中的每一项任务都要符合要求,检修中要保持环境的整洁,将拆卸的部件放在指定的位置,不能改变设备的性能,检修中一定要切断电源.
3.2 采用不同的检查方式
水冷系统的检查方式主要分为周检、月检和年检三种.周检是维护设备的重要手段,日常维护中注意细节的检查,设备的运行状态、振动情况、噪音以及数据分析等都是属于检查的范畴,及时发现安全隐患,避免发生重大的安全事故;月检在周检的基础上增加了密封处检查、仪表接口检查、风扇检查、过滤器检查以及风机、水泵检查;年检的主要目的是发现周检和月检没有发现的安全隐患,水冷系统的管道、配水管、螺栓、电控柜以及电阻等都是检查的主要内容,加强日常的检查和养护不仅能够保证系统处于良好的工作状态,还能在一定程度上延长设备的使用寿命,创造更多的价值.
3.3 重要部件的维护
3.3.1 主循环泵.主循环泵中没有水时不得启动,保养过程中要切断电源,避免发生重大的安全事故,将设备的说明书作为养护的重要依据.常见的故障有电机未运行、热继电器出现异常以及水泵流量不均等问题,断路器断开、线圈出现故障以及控制回路出现故障等都会使电机无法运作,工作人员可以检查控制回路或者更换接触器等方式来排除故障;当热继电器出现异常,可以检查供电回路或者是维修电机内部的接线来解决;主泵压力过小、内部含有大量的空气等都会引起流量不均,检修人员可以检查主泵进口的压力值,排除泵内多余的气体.工作人员通过温度仪来测量转轴的温度、检查水泵是否存在异常振动、检查螺栓的紧密程度,年检中更换润滑油.
3.3.2 补液泵.补液泵出现故障不会直接影响到系统的运作,但当系统需要补液时则会出现跳闸等问题,因此加强补液泵的日常维护和检查也十分必要.检查补液泵中是否含有充足的冷却介质,通过检查补液泵的运行情况来了解水冷系统的实际情况,检查补液泵的接线是否出现松动.
3.3.3 空气散热器.每周检查中观察风机的噪音情况、检查电机运行过程中是否存在异常的振动,记录设备的电流情况.一旦发现风机出现故障需要检修,工作人员要立即断开电源,并在断路器和开关处设置警示牌;每月检查中重点测量电机的温度并进行记录;年检中要考虑轴承的润滑情况、电机开关以及接线是否出现松动.
4. 结语
总而言之,随着电力需求的不断增加,加强电力系统中STATCOM装置中的控制性能分析和研究十分必要.STATCOM装置能够根据无功补偿的大小来控制系统的运作,根据生产的实际情况进行设备的切换,利用自身的优势来控制系统,灵活使用不同的设备不仅能够提高工作效率,还能实现安全生产,避免发生重大的安全事故.
参考文献
[1] 丁宁.电力系统STATCOM的并网及控制技术研发
[D].中国石油大学,2012.
[2] 张鹏.含有STATCOM装置的电力系统控制性能研究[J].中国农机化学报,2014,(1).
[3] 景诗毅.STATCOM装置的可靠性研究[J].机电一体化,2011,(11).
[4] 王斌.STATCOM装置在中压加氢6kV配电室中的应用[J].电气自动化,2013,(3).
[5] 卢润波.浅析STATCOM装置在变电站的应用[A].第六届电能质量高峰论坛论文集[C].2012.
作者简介:邓效荣(1981-),男,广东东莞人,广东电网公司东莞供电局工程师,研究方向:电力系统继电保护.
总结:本论文可用于系统冷却水论文范文参考下载,系统冷却水相关论文写作参考研究。
循环冷却水系统引用文献:
[1] 湿地在职毕业论文范文 工艺设计和循环水系统方面函授毕业论文范文2万字
[2] 冷却水大学毕业论文范文 冷却水和系统优化有关在职开题报告范文3000字
[3] 循环泵和冷却系统论文范文素材 循环泵和冷却系统类论文怎么撰写5000字