当前位置:论文写作 > 论文大全 > 文章内容

循环流化床锅炉一次风机变频器改造

主题:风门采购 盐城远通 下载地址:论文doc下载 原创作者:原创作者未知 评分:9.0分 更新时间: 2024-01-21

简介:关于变频器风门方面的论文题目、论文提纲、变频器风门论文开题报告、文献综述、参考文献的相关大学硕士和本科毕业论文。

变频器风门论文范文

风门采购 盐城远通论文

目录

  1. 1. 一次风机的运行工况
  2. 2. 变频器工作参数及结构
  3. 2.1 变频器工作参数
  4. 2.2 变频器结构
  5. 3. 一次风机在变频状态下的启、停操作
  6. 3.1 一次风机变频启动操作
  7. 3.2 一次风机变频下的停止操作
  8. 4. 一次风机变频调速热工控制逻辑
  9. 第三、2台一次风机运行,当2台同时停运时,进、出口风门保持开.
  10. 5. 一次风机变频改造前、后的参数
  11. 6. 结语
  12. 风门采购 盐城远通:变频器维修技术

关键词:循环流化床锅炉;一次风机;变频器;清洁燃煤技术

中图分类号:TM621 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2012)17-0121-02

1. 一次风机的运行工况

广东省连州粤连电厂有限公司#3、4机组为135MW循环流化床机组.#3、4机组分别于2004年3月和2004年5月相继投产运行.机组锅炉为哈尔滨锅炉厂有限责任公司引进Alstom公司的循环流化床锅炉技术设计制造的HG-440/13.7-L.WM9型超高压中间再热、单锅筒自然循环、循环流化床锅炉.每台锅炉配置A、B两台一次送风机,通过母管为锅炉系统提供一次风.每台一次送风机的进、出口都装有风门,用以对一次风量进行调节.

2. 变频器工作参数及结构

2.1 变频器工作参数

工作环境温度:-5℃~45℃,工作环境的温度变化应不大于5K/h.

相对湿度:空气的最大相对湿度不超过90%(20℃).相对湿度的变化率不超过5%/h,且不得出现凝露.

气体污染:运行地点应无导电或爆炸尘埃,无腐蚀金属或破坏绝缘的气体或蒸汽.

安装地点振动: 振动频率2 ~ 9 H z 振幅<0.3mm,振动频率9~200Hz,振动加速度≯5m/s2.

2.2 变频器结构

高压变频器系统配备自动旁路柜,根据要求可选择“手动旁路”或“自动旁路”,变频器的接线图如下:

开关名称说明:

QS——6kV高压开关柜的断路器;

J1——变频器内部进线侧的真空接触器;

J2——变频器内部出线侧的真空接触器;

J3——变频器内部旁路柜侧的真空接触器;

K1——变频器内部进线侧的手动隔离刀闸;

K2——变频器内部出线侧的手动隔离刀闸;

K3、K4——变频器内部旁路柜侧的手动隔离刀闸.

3. 一次风机在变频状态下的启、停操作

3.1 一次风机变频启动操作

在DCS上,全关一次风机的进、出口风门.

在DCS上,调整变频器变频输出至“0”.

在DCS上,启动一次风机.

确认变频器没有“轻故障”、“重故障”信号,“变频”、“待机”信号满足.

在DCS上,启动一次风机变频器运行,调整变频器变频输出至10Hz.

在DCS上,全开一次风机的进、出口风门,通过调整一次风机变频器的频率,来调整一次风机的出力.

3.2 一次风机变频下的停止操作

在DCS上,调整变频器变频输出至“0”,同时全关一次风机的进、出口门.

在DCS上,停止一次风机变频器运行.

在DCS上,停止一次风机运行.

4. 一次风机变频调速热工控制逻辑

第一,变频器正常使用允许开机条件及控制:(1)“进、出口风门全关”与“开机前30秒变频器在工频旁路”为并列条件,满足任一条件,为允许启动;(2)高压进线开关在合位;(3)变频器在“待机”和非“工频”状态;(4)通过“启动”开关量接点控制变频器开机.

第二,变频器正常使用允许停机条件及控制.(1)通过“停机”开关量接点控制变频器停机,变频器频率控制信号发一次脉冲归零;(2)通过“急停”开关量接点控制变频器停机,变频器频率控制信号发一次脉冲归零;(3)同时发出一次关闭进、出口风门指令.

第三、2台一次风机运行,当2台同时停运时,进、出口风门保持开.

第四,当1台一次风机在“工频运行”状态下停运时(包括风机事故跳闸、“工频转变频”过程中跳闸),5秒钟后,一次风机仍未启动时(6kV进线开关断开状态),要求进口风门开始全关,进口风门全关到位(即风门开度反馈小于5%)后,延时5秒,出口风门开始全关.

第五,变频器故障状态自动转工频条件及控制:(1)当1台一次风机在“变频故障转工频”时,变频器经2秒自检后,向DCS发出的“关(进口)风门”信号,DCS关闭进口风门,最终自关至30%为止;(2)故障变频器在发出关闭进口风门信号后,接收到进口风门开度少于90%位置信号时,立即自动转至工频旁路运行;(3)从DCS接收到故障变频器发出的“关(进口)风门”信号的时间算起,30秒后风机仍未启动,则全关进、出口风门.

风门采购 盐城远通:变频器维修技术

5. 一次风机变频改造前、后的参数

从表格中我们可以看出,A、B一次风机的总功率在机组130MW时降低625kW在机组120MW时降低709.9kW,在机组115MW时降低了640kW,在机组110MW时降低568kW,节能效果可见一斑.

6. 结语

节能降耗是企业的生存之本,谁怠慢了它,轻视了它,谁就会失去立足之基.我们单位从实际出发,从企业的根本利益出发,在全国范围内率先完成了循环流化床锅炉风机的变频器改造,使企业在节能降耗工作上向前迈进了一大步,为其他兄弟单位树立了一个好的榜样,也为我们员工树立了一个好的榜样.公司的每一个员工都应自觉地投入到节能降耗工作中去,坚持不懈地做好节能降耗的工作.树立一种“点点滴滴降成本,分分秒秒增效益”的节能意识,同时加以最好的管理,来实现企业效益最大化.

作者简介:李北峰(1981-),男,河南商水人,广东省连州粤连电厂有限公司连州发电厂集控值班员主控,研究方向:节能降耗.

总结:本论文可用于变频器风门论文范文参考下载,变频器风门相关论文写作参考研究。