简介:关于变频器风门方面的论文题目、论文提纲、变频器风门论文开题报告、文献综述、参考文献的相关大学硕士和本科毕业论文。
关键词:循环流化床锅炉;一次风机;变频器;清洁燃煤技术
中图分类号:TM621 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2012)17-0121-02
1. 一次风机的运行工况
广东省连州粤连电厂有限公司#3、4机组为135MW循环流化床机组.#3、4机组分别于2004年3月和2004年5月相继投产运行.机组锅炉为哈尔滨锅炉厂有限责任公司引进Alstom公司的循环流化床锅炉技术设计制造的HG-440/13.7-L.WM9型超高压中间再热、单锅筒自然循环、循环流化床锅炉.每台锅炉配置A、B两台一次送风机,通过母管为锅炉系统提供一次风.每台一次送风机的进、出口都装有风门,用以对一次风量进行调节.
2. 变频器工作参数及结构
2.1 变频器工作参数
工作环境温度:-5℃~45℃,工作环境的温度变化应不大于5K/h.
相对湿度:空气的最大相对湿度不超过90%(20℃).相对湿度的变化率不超过5%/h,且不得出现凝露.
气体污染:运行地点应无导电或爆炸尘埃,无腐蚀金属或破坏绝缘的气体或蒸汽.
安装地点振动: 振动频率2 ~ 9 H z 振幅<0.3mm,振动频率9~200Hz,振动加速度≯5m/s2.
2.2 变频器结构
高压变频器系统配备自动旁路柜,根据要求可选择“手动旁路”或“自动旁路”,变频器的接线图如下:
开关名称说明:
QS——6kV高压开关柜的断路器;
J1——变频器内部进线侧的真空接触器;
J2——变频器内部出线侧的真空接触器;
J3——变频器内部旁路柜侧的真空接触器;
K1——变频器内部进线侧的手动隔离刀闸;
K2——变频器内部出线侧的手动隔离刀闸;
K3、K4——变频器内部旁路柜侧的手动隔离刀闸.
3. 一次风机在变频状态下的启、停操作
3.1 一次风机变频启动操作
在DCS上,全关一次风机的进、出口风门.
在DCS上,调整变频器变频输出至“0”.
在DCS上,启动一次风机.
确认变频器没有“轻故障”、“重故障”信号,“变频”、“待机”信号满足.
在DCS上,启动一次风机变频器运行,调整变频器变频输出至10Hz.
在DCS上,全开一次风机的进、出口风门,通过调整一次风机变频器的频率,来调整一次风机的出力.
3.2 一次风机变频下的停止操作
在DCS上,调整变频器变频输出至“0”,同时全关一次风机的进、出口门.
在DCS上,停止一次风机变频器运行.
在DCS上,停止一次风机运行.
4. 一次风机变频调速热工控制逻辑
第一,变频器正常使用允许开机条件及控制:(1)“进、出口风门全关”与“开机前30秒变频器在工频旁路”为并列条件,满足任一条件,为允许启动;(2)高压进线开关在合位;(3)变频器在“待机”和非“工频”状态;(4)通过“启动”开关量接点控制变频器开机.
第二,变频器正常使用允许停机条件及控制.(1)通过“停机”开关量接点控制变频器停机,变频器频率控制信号发一次脉冲归零;(2)通过“急停”开关量接点控制变频器停机,变频器频率控制信号发一次脉冲归零;(3)同时发出一次关闭进、出口风门指令.
第三、2台一次风机运行,当2台同时停运时,进、出口风门保持开.
第四,当1台一次风机在“工频运行”状态下停运时(包括风机事故跳闸、“工频转变频”过程中跳闸),5秒钟后,一次风机仍未启动时(6kV进线开关断开状态),要求进口风门开始全关,进口风门全关到位(即风门开度反馈小于5%)后,延时5秒,出口风门开始全关.
第五,变频器故障状态自动转工频条件及控制:(1)当1台一次风机在“变频故障转工频”时,变频器经2秒自检后,向DCS发出的“关(进口)风门”信号,DCS关闭进口风门,最终自关至30%为止;(2)故障变频器在发出关闭进口风门信号后,接收到进口风门开度少于90%位置信号时,立即自动转至工频旁路运行;(3)从DCS接收到故障变频器发出的“关(进口)风门”信号的时间算起,30秒后风机仍未启动,则全关进、出口风门.
风门采购 盐城远通:变频器维修技术
5. 一次风机变频改造前、后的参数
从表格中我们可以看出,A、B一次风机的总功率在机组130MW时降低625kW在机组120MW时降低709.9kW,在机组115MW时降低了640kW,在机组110MW时降低568kW,节能效果可见一斑.
6. 结语
节能降耗是企业的生存之本,谁怠慢了它,轻视了它,谁就会失去立足之基.我们单位从实际出发,从企业的根本利益出发,在全国范围内率先完成了循环流化床锅炉风机的变频器改造,使企业在节能降耗工作上向前迈进了一大步,为其他兄弟单位树立了一个好的榜样,也为我们员工树立了一个好的榜样.公司的每一个员工都应自觉地投入到节能降耗工作中去,坚持不懈地做好节能降耗的工作.树立一种“点点滴滴降成本,分分秒秒增效益”的节能意识,同时加以最好的管理,来实现企业效益最大化.
作者简介:李北峰(1981-),男,河南商水人,广东省连州粤连电厂有限公司连州发电厂集控值班员主控,研究方向:节能降耗.
总结:本论文可用于变频器风门论文范文参考下载,变频器风门相关论文写作参考研究。
风门采购 盐城远通引用文献:
[1] 热门变频器论文题目 变频器论文题目哪个好
[2] 经典变频器论文参考文献 变频器期刊参考文献哪里找
[3] 变频器论文大纲格式模板 变频器论文框架怎么写