当前位置:论文写作 > 论文大全 > 文章内容

电气施工中导线连接的若干

主题:架空绝缘导线 下载地址:论文doc下载 原创作者:原创作者未知 评分:9.0分 更新时间: 2024-03-08

简介:关于导线绝缘方面的的相关大学硕士和相关本科毕业论文以及相关导线绝缘论文开题报告范文和职称论文写作参考文献资料下载。

导线绝缘论文范文

架空绝缘导线论文

目录

  1. 1. 导线连接应具备的条件
  2. 2. 导线剥削方法
  3. 3. 导线截面为4mm2及以下导线并头的连接方法
  4. 4. 导线连接后必须进行线路检查及绝缘摇测
  5. 5. 结语
  6. 架空绝缘导线:33-根据规范要求对导线绝缘进行恢复-电工维修-初级视频教程(全61讲)

(南通论文范文建筑集团有限公司,江苏 南通 226000)

摘 要:导线连接在工程供电施工中的作用举足轻重,直接对供电的可靠性、安全性和工程质量产生影响.文章探讨了导线的连接要求、方式、工艺及其在建筑工程中的具体施工应用.

关键词:电气施工;导线连接;绝缘摇测

中图分类号:TM547 文献标识码:A 文章编号:1009-2374 (2010)27-0091-02

在工程施工中,导线的连接往往被忽视,其实不然,很多电气故障是由于导线连接不规范、不可靠引起导线发热、线路压降过大,甚至断路.因此,杜绝线路隐患,保障线路流畅与导线的连接工艺和质量有非常密切的关系.基于这一点,本文将对导线各种连接方式以及若干问题加以讨论,仅供参考.

1. 导线连接应具备的条件

首先,导线连接应具备以下条件:

(1)导线接头不能增加电阻值.

(2)受力导线不能降低原机械强度.

(3)不能降低原绝缘强度.

2. 导线剥削方法

为了满足上述要求,在导线做电气连接时,必须剥去绝缘层,除掉氧化膜,再进行连接、施焊、包缠绝缘.

剥削绝缘时,由于各种导线截面、绝缘层厚薄程度、分层多少等不同,使用的剥削工具也不同,常用的工具有电工刀、克丝钳和剥线钳,可进行削、勒及剥削绝缘层.一般4 mm2以下的导线原则上使用剥线钳,使用电工刀时,不允许用刀在导线周围转圈剥削,以免在线芯上留下连续伤口.

剥削方法主要有以下三种:

(1)单层剥法:用剥线钳剥线.

(2)分段剥法:一般适用于多层绝缘导线的剥削,如编织橡皮绝缘线,用电工刀先剥去外层编织层,并留下约12mm的绝缘层,线芯长度根据接线方法和要求的机械长度而定.

(3)斜削法:用电工刀以45°角切入绝缘层,当切进线芯时停止用力,接着应使刀面的倾斜角度改为15°左右,沿着线芯表面向线头端部推出,然后把残余的绝缘层剥离线芯,用刀口插入背部以45°角削断.

3. 导线截面为4mm2及以下导线并头的连接方法

导线截面为4mm2及以下的导线并头,采取瓷接头连接、压接帽压接和焊锡后包缠绝缘带三种方法.

(1)瓷接头连接,仅局限于电源线与灯具之间的连接,对并联灯具不能用瓷接头并头,否则连接会不可靠.

(2)采用压接帽压接,目前市场上有一些价廉的压接帽,未经有关部门鉴定,外壳不阻燃,且极易压破,抗拉强度差,稍一用力,内管与外壳就分离.而且由于各家压接帽制造厂生产的压接帽,铜管内径有差异,因此使用哪一家厂生产的压接帽,就必须使用该厂配套的压接钳.压接时,压接帽必须放入相应的钳口内压到底,如有导线未插到底而引起松动,形成虚接,有时冒出电火花,给供电带来巨大安全隐患,在潮湿等环境下铜导线又容易氧化,产生铜绿,导致导线之间不能正常连通,影响正常供电.

(3)采用焊锡后包缠绝缘带,由于导线的线径及敷设场所不同,因此焊锡的方法有电烙铁加焊、电阻加热焊、喷灯加热三种方法.

架空绝缘导线:33-根据规范要求对导线绝缘进行恢复-电工维修-初级视频教程(全61讲)

电烙铁加焊适用于线径较小的导线连接及用其他工具焊接困难的场所.具体操作方法是导线连接处加焊剂,用电烙铁进行锡焊.

电阻加热焊适用于接头较大、使用锡锅不方便的场所.具体操作方法是将接线处理好后加上焊剂,用电阻焊机的两电阻极夹住焊接点,开启电源,待焊接点温度达到后,将焊锡丝熔于焊接点.

喷灯加热法在大多数情况下适用,具体的操作方法如下:将焊锡放在锡勺或锡锅内,用喷灯加热,焊锡熔化后即可进行焊接,加热时要把握好温度,温度过高焊锡不饱满,温度过低焊锡不均匀,因此要根据焊锡的成分、质量及外界环境温度等诸多因素,随时掌握好适宜的温度进行焊锡.

焊锡完后包缠绝缘带就显得至关重要,首先用橡胶(或粘塑料)绝缘带从导线接口处始端的完好绝缘层开始,缠绕1~2个绝缘带副宽度,再以半幅宽度重叠进行缠绕,在包扎过程中应尽可能地拉紧绝缘带,最后在绝缘层上缠绕1~2圈后,再进行回缠.采用橡胶绝缘带包扎时,应将其拉长2倍后再进行缠绕,然后再用黑胶布包扎,包扎时衔接好,以半幅宽度边压边进行缠绕,同时在包扎过程中拉紧胶布,导线接线处两端应用黑胶布封严密,包扎后应成枣核形.

4. 导线连接后必须进行线路检查及绝缘摇测

(1)线路检查:接、焊、包全部完成后,应进行自检和互检.检查导线接、焊、包是否符合施工验收规范及质量验评标准的规定.不符合规定时应立即纠正,检查无误后再进行绝缘摇测.

(2)绝缘摇测:电线的绝缘摇测应选用1000V兆欧表.测量线路绝缘电阻时,兆欧表上有三个分别标有接地(E)、线路(L)、保护环(G)的端钮,可将被测两端分别接于E和L两个端钮上.

一般线路绝缘摇测有以下两种情况:(1)电气器具未安装前进行线路绝缘摇测时,首先将灯头盒内导线分开,开关盒内导线连通.摇测应将干线和支线分开,一人摇测,一人应及时读数并记录.摇测速度应保持在120r/min左右,读数应采用1min后的读数为宜.(2)电气器具全部安装完在送电前进行摇测,应先将线路上的开关、刀闸、仪表、设备等用电开关全部置于断开位置,摇测方法同上所述,确认绝缘摇测无误后再送电试运行.

本人在南京市国税大夏,建筑面积4.6万m2;南京二桥开发区管委会办公楼,建筑面积3.5万m2;中信通讯研发中心大楼,建筑面积4.8万m2;南通综艺集团研发中心、厂房,建筑面积3.6万m2;北京论文范文总医院综合住宅楼,建筑面积4.7万m2;北京南营房危改小区丁区2#楼单体项目23万m2等工程项目上导线连接均采用喷灯焊锡方法,此方法施工灵活方便,最大程度上既提高了工效,又保证了质量.通过实际安装施工及使用效果来看,运行效果良好,没有出现任何质量问题,值得广泛推广.

工程实践证明:焊锡后包缠绝缘带,质量能得到保证.焊锡后接头必须用绝缘带包缠,包缠前必须把接头部位的焊剂揩干净,否则易产生铜绿,绝缘带可用PVC粘胶带.工程中禁止用黑包布直接包缠,若用黑色布则应先包无粘性的黄蜡带或塑料带,再包黑包布.

5. 结语

以上这些只是笔者在实际的施工中的几点思考,希望能为广大读者提供参考借鉴之用.我们必须在工程实践中不断地提高知识和技能,才能确保工程质量.

参考文献

[1] 民用建筑电气设计规范(JGJ16-2008)[S].

[2] 高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95)[S].2005.

[3] 建筑照明设计标准(GB50034-2004)[S].

[4] 高层民用建筑设计防火规范(GB 50045-95)[S].2005.

作者简介:论文范文兵(1962-),男,江苏南通人,南通论文范文建筑集团有限公司高级工程师,项目管理专家,高级经济师,国家一级注册建造师,国家注册监理工程师,建筑杂志社记者,《中国高新技术企业》期刊社学术顾问,研究方向:建筑工程管理.

总结:本文关于导线绝缘论文范文,可以做为相关论文参考文献,与写作提纲思路参考。

架空绝缘导线引用文献:

[1] 容易写的高电压与绝缘技术论文选题 高电压与绝缘技术论文题目选什么比较好
[2] 高电压与绝缘技术外文文献 高电压与绝缘技术专著类参考文献有哪些
[3] 高电压与绝缘技术论文提纲模板范本 高电压与绝缘技术论文框架怎么写
《电气施工中导线连接的若干》word下载【免费】
架空绝缘导线相关论文范文资料