摘 要:高压真空接触器以其结构简单、机电寿命长、维护量小、无火灾危害和适宜频繁操作等优异特性在中压系统中得到广泛应用.探讨真空接触器在运行中的缺陷及故障处理对保证厂用系统安全运行意义重大.
禁止合闸 有人工作:电厂留念-刀闸合闸电弧
关键词:真空接触器;储能回路;真空度;接触器
中图分类号:TQ172 文献标识码:A
文章编号:1009-2374( 2010)33-0048-02
随着高压真空接触器的出现,高压真空接触器有着开断速度快,可频繁操作,能够适应高压电动机的频繁启停,机械寿命长,不易形成电弧重燃,不仅限制了系统操作过电压,而且触头不易被电弧烧伤,也不会有其他的介质泄漏.高压真空接触器的检修维护量小,使用寿命长,是高压少油断路器及其他真空断路器无法比拟的优点.大唐长春第三热电厂6kV厂用系统主要采用VHCR 系列高压真空接触器- 熔断器组合电器高压开关设备.运行以来,对其出现的故障都得到了有效的处理和预防,现将积累的几点经验加以总结:
1. 故障原因分析
1.1 真空度降低
造成这种问题的主要原因就是真空泡的材质或制作工艺存在问题,真空泡本身存在微小漏点;还有就是真空泡内波形管的材质或制作工艺存在问题,多次操作后出现漏点.处理方法是在进行断路器定期停电检修时,必须使用真空测试仪对真空泡进行真空度的定性测试,确保真空泡具有一定的真空度以及当真空度降低时,必须更换真空泡,并做好行程、同期、弹跳等特性试验.
预防措施主要通过三个方面完成:(1) 选用真空接触器时,必须选用信誉良好的厂家所生产的成熟产品;(2) 选用本体与操作机构一体的真空接触器;(3) 检修人员进行停电检修工作时,必须进行同期、弹跳、行程、超行程等特性测试,以确保接触器处于良好的工作状态.
1.2 接触器分、合闸失灵
通过检查发现,这类高压真空接触器存在一个共性的问题,就是在频繁操作过程中,偶尔会出现合闸失灵及合闸保持不住的现象.通过其构造进行分析发现,高压真空断路器合闸失灵及合闸保持不住的原因是分闸脱扣器复位弹簧失效,复位角度过大,导致分闸弹簧疲劳,势能减小不能复位,合闸动力减小,最终导致合闸失灵及合闸保持不住.改造前,当合闸电磁通电时,电磁铁吸引衔铁从而使衔铁转动躯动件转动而拍合,分闸时,分闸电磁铁通电,动铁芯撞开脱扣板,然后靠分闸弹簧弹力分闸.造成这种问题原因主要是分、合闸操作回路断线、分、合闸线圈断线、操作电源电压降低和线圈电阻变化,分、合闸力降低.处理方法检查分、合闸回路是否断线,检查分、合闸线圈是否断线,测量分、合闸线圈电阻值是否合格来完成.
预防措施主要通过五个方面完成:(1) 运行人员若发现分合闸指示灯不亮,应及时检查分合闸回路是否断线;(2) 检修人员在停电检修时应注意测量分闸线圈的电阻,检查分闸顶杆是否变形;(3) 如果分闸顶杆的材质为铜质应更换为钢质;(4) 必须进行低电压分合闸试验,以保证断路器性能可靠;(5)从高压真空接触器的原理入手,对跳闸机构进行改造,在驱动件顶轴上端部加装制动螺杆.这样高压真空接触器在分闸后缩小了复位弹簧的复位角度,增强了复位弹簧的势能,使高压真空接触器的分闸簧可靠复位.改造后,对高压真空接触器多次操作试验,分、合闸正常,再未出现合闸失灵及保持不住的现象.
1.3 储能回路故障
造成这种问题主要原因主要是行程开关安装位置偏下,致使合闸弹簧尚未储能完毕,行程开关触点已经转换完毕,切断了电机电源,弹簧所储能量不够分闸操作;行程开关安装位置偏上,致使合闸弹簧储能完毕后,行程开关触点还没有得到转换,储能电机仍处于工作状态;行程开关损坏,储能电机不能停止运转.处理方法是调整行程开关位置,实现电机准确断电,再有就是检查行程开关是否损坏.
预防措施主要通过两个方面完成:(1) 运行人员在倒闸操作时,应注意观察合闸储能指示灯,以判断合闸储能情况;(2)检修人员在检修工作结束后,应就地进行2 次分合闸操作,以确定接触器处于良好状态.
1.4 不能同微机保护装置可靠匹配
长期以来,微机综保装置的内部接线原理都是针对高压断路器的需要设计的,容纳了保护、控制、监视、通信等功能,成为开关行业的有力保障.高压接触器却很少有人关注,因此,微机装置在高压接触器的控制保护应用上,大多不能完全适用.比如:微机的分合闸控制都设置了自保持回路,确保开关准确到位后,才解除指令.而高压接触器的合闸辅助继电器过大的阻值使得该自保持回路不能启动,因此合闸的可靠性与合闸指令的长短表现出很大关系,同时微机的合位、跳位监视也不能发挥正常功能.个别厂家将接触器的合闸回路与合闸控制回路合并企图解决该问题,但微机的合闸回路瞬间最大通流一般不超过5A,且其开断能力有限,不能直接断开该直流回路,因此,在该方案中造成微机装置本体合闸回路经常烧坏.因此,接触器的操作回路既要照顾到与断路器相似,同时还应保证本身操作的可靠性.设计一种实用、可靠的高压接触器电气控制原理变得极为必要.
采取预防措施主要可与多种微机综保装置配合,并实现了分、合闸回路断线监测功能.在合闸控制回路中增加了并联电阻R( 一般取1kΩ 以下,与高压断路器合闸电磁铁阻值接近),使得该回路的电阻大大降低,因此可以确保合闸回路监视继电器的可靠动作,同时,又不致于K2 误动.与微机的自保持回路配合同样也得到保证.同时,该接线保证了产品本身操作更为可靠、与外部的配合更为有效,且功能实现与高压断路器类似,符合常规的设计和使用习惯.
2. 检修及预防措施
2.1 严格确定检修周期
从开始运行起半年后开始检修.正常运行后,每年至少小修一次,每三年大修一次.已按大修项目临检的接触器,其大修周期可从临检日期算起.另外对于真空灭弧室漏气损坏时;每操作1000 次时;存在严重缺陷,认为有必要时都要进行临检.
2.2 检修项目
主要包括以下九个方面:触器本体清扫检查;接触器机械分解检修;辅助开关、直流接触器解体检修并调整;端子排、二次插件、计数器检查及二次回路校验;触头参数测定与调整;动作值测定;真空灭弧室的真空度测定;以工频耐压法测定23kV/min 不应击穿与闪络,否则应更换;手动、电动、分、合闸试验.
2.3 检修重点
检修人员在对真空开关检修时,应特别重视对机械部分的检查,操动传动机械润滑是否良好,运转是否灵活,有无卡死,特别注意检查传动拐臂有无死角,分闸弹簧螺丝是否松动等,发现问题及时调整.辅助开关的总转动角应能保证分合闸回路接点都能可靠切换,动作过程中接点切换时间能够与继电保护自动装置动作时间配合.针对新投产接触器拒动次数较多的情况,按检修工艺规定在投运后1 年对机构进行一次维护工作,重新测量接触器分合闸线圈的动作电压值.并尽可能每年利用停电机会做一次维护.并在维护中注意对接触器分合闸缓冲器的动作性能进行检查.
总之,要确保真空接触器安全、可靠地运行,一定要处理好五项工作:(1) 做好接触器设备的选型工作,严格把好调试交接关;(2) 在运行中加强设备的监视,争取做好预防性试验工作;(3) 严格执行部颁检修规程、规定和检修导则工艺,结合实际情况,保证到期必修,修必修好;(4) 小修时的实验项目按大修项目进行,对接触器的各方面数据全面检测,发现问题及时处理;(5) 加强对频繁操作接触器的巡视检查力度和管理.