  1. 一、隔爆型真空馈电开关的工作原理及工作特性
  2. (一)隔爆型真空馈电开关的工作原理简述
  3. (二)隔爆型真空馈电开关的工作特性
  4. 1.可作为移动变电站低压馈电开关,也可作为配电系统总开关、分支开关、大容量电动机不频繁启动之用.
  5. 2.当线路中出现过载、短路或漏电故障时,馈电开关能根据要求自动地切断电路对被控侧实现保护.
  6. 5.有跳闸用机械脱扣按钮.当保护拒动或运行中需要停电时,可按机械按钮能可靠停电.
  7. 二、隔爆型真空馈电开关常见故障分析
  8. 7.按试验按钮馈电开关不跳闸.原因是接地电阻未接通,或辅助接地极未接好,或试验按钮本身故障,或检漏继电器本身有问题等.
  9. 三、隔爆型真空馈电开关故障预防措施
  10. 5.对新安装检漏插件、半导体脱扣器插件及显示插件,应在地面及现场进行多次试验,确认无问题后方可投入运行.
  11. 7.要将被保护线路电缆按规定敷设悬挂好,避免频繁损坏电缆,造成漏电,使保护动作.
  12. 1.0.定期检查欧姆表指示情况,发现绝缘阻值降低,保护不动作要及时停电检查修理直至正常.
  13. 四、隔爆型真空馈电开关使用的几点建议
  14. 1.将保持钩与分闸转轴设计安装在隔爆型真空馈电开关内的真空管下部,便于现场调整.
  15. 2.将真空馈电开关的辅助接点设计安装在便于现场调整的位置.
  16. 3.检漏插件、半导体脱扣器插件及显示插件等电子元件要经过严格筛选,老化试验,减少损失,少出事故.
  17. 4.移动变电站低压馈电开关建议在地面上与变压器连接,固定后再运入井下,在搬运过程中应避免强烈振动,应该轻放.
  18. 真空馈电开关:htzk-iv真空开关真空度测试仪—华天电力环物视频

赵志征 宋洪林 宋学凯

(济宁二号煤矿综机维修中心,山东 济宁 272000)

摘 要:在煤矿生产中,大部分动力设备的电源是通过隔爆型真空馈电开关配套移动变电站来供给的.文章论述了BKD1—500/1140.660 型矿用隔爆真空馈电开关工作原理及工作特性,常见故障预防及使用中的几点建议.

关键词:隔爆型真空馈电开关;继电保护;久电压保护

中图分类号:TD611 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2011)16-0136-02

在煤矿生产中,大部分动力设备的电源是通过隔爆型真空馈电开关配套移动变电站来供给.在多年对BKD1—500/1140.660型矿用隔爆真空馈电开关的使用过程中,曾遇到该开关出现的各种故障,经过多年的工作实践,摸索了一些解决方法及故障预防措施,并结合现场使用情况提出几点建议.

一、隔爆型真空馈电开关的工作原理及工作特性

(一)隔爆型真空馈电开关的工作原理简述

隔爆型真空馈电开关的原理方框图(见图1),它可分为断路器部分,检漏继电器部分及传感元件和半导体脱扣器.其中检漏继电器部分包括漏电保护回路和补偿回路;漏电保护回路由测量回路、触发器回路、执行回路和试验回路等几部分组成.半导体脱扣器可分为信号检测环节、电源部分、反时限长延时过流保护回路、短延时过流保护回路、速断保护回路及欠电压保护回路和执行回路等多个环节.

(二)隔爆型真空馈电开关的工作特性

1.可作为移动变电站低压馈电开关,也可作为配电系统总开关、分支开关、大容量电动机不频繁启动之用.

真空馈电开关:htzk-iv真空开关真空度测试仪—华天电力环物视频

2.当线路中出现过载、短路或漏电故障时,馈电开关能根据要求自动地切断电路对被控侧实现保护.

3.设有检漏继电器单元,但网路对绝缘电阻降低至一定数值时,开关断开并闭锁;当人身误操作触及网路时真空馈电开关立即断开,总动作时间不大于0.08秒,可限制事故扩大.

4.设有欠电压保护,馈电开关在闭合位置时,当电源电压在(70~35)%Uc时,能自动断开电路.馈电开关在断开位置时,当电源电压等于或大于85%Uc时能可靠闭合.

5.有跳闸用机械脱扣按钮.当保护拒动或运行中需要停电时,可按机械按钮能可靠停电.

二、隔爆型真空馈电开关常见故障分析

在隔爆型真空馈电开关与移动变电站配套使用时,最常见的故障为:

1.接线柱烧毁.在馈电开关的安装过程中,常常是多跟电缆在开关上平行压接,当压不紧时,时间一长就会造成虚接,由于负荷大,造成发热烧坏接线柱.

2.半导体脱扣器插件烧毁.保护插件是多种分离元件组装而成的,由于馈电开关操作比较频繁,因此容易出现接触不良、松动脱焊或电子元件故障;并且无压释放线圈长时间,时间一长容易出现绝缘老化、线圈短路等现象,或无压释放开距调整太大,造成吸合时电流大,进而烧毁电阻R1,或整流桥D1-D4,也即意味着烧毁了插件.

3.隔爆型真空馈电开关在前门盖设计有复位按钮,按上能甩掉保护闭合送电.开关在运行中,由于被保护侧常出现漏电故障造成保护动作停电现象.工人为了不影响生产,防止停电,长时间按上复位按钮不松;漏电电流一直超动作值提供,而执行回路拒动作,烧毁漏电插件元件,失去漏电保护作用.

4.隔离开关HGK合闸后,馈电信号灯红灯亮,馈电开关不能合闸.原因是馈电开关本身有漏电故障或网络绝缘太低,此时应先判断是哪一种原因,可以从开关上拆掉负荷电缆,用摇表摇测电缆的绝缘电阻值,如果绝缘值正常侧不是网路太低造成的,即可断定是因为馈电开关本身有漏电故障,然后可以继续查找开关漏电的原因.

5.井下环境条件恶劣,频繁的脱扣分离、磨损和震动,很容易发生保持钩与分闸转轴扣不住现象,产生“打论文范文”故障送不出电影响生产.原因是隔爆型真空馈电开关内保持钩和分闸转轴扣合接触点小,闭合时保持钩扣不住分闸转轴,造成送不出电.

6.开关合不上闸.原因是控制电压不够,无电压,合闸按钮坏,短路器合闸线圈坏,合闸继电器坏,电解电容C14坏,辅助常闭节点不通等,都会引起开关合不上闸.

7.按试验按钮馈电开关不跳闸.原因是接地电阻未接通,或辅助接地极未接好,或试验按钮本身故障,或检漏继电器本身有问题等.

8.按复位按钮、漏电状态信号灯亮,但是馈电开关不合闸.主要是因为高压负荷开关操作手柄未放回原位或手柄螺钉未压到位,或者是高低压联锁按钮KA接触不良,或者是无压释放线圈S断线,或者是高低压锁线未接通.

三、隔爆型真空馈电开关故障预防措施

对隔爆型真空馈电开关来说,提前采取一些切实可行的预防措施,可以避免出现故障,从而更有利于发挥该开关的作用.这些预防措施可以归纳如下几点:

1.馈电开关安装前,应在地面仔细检查,如连接螺钉、螺栓是否松动,在运输过程中电气原件及连接焊点、指示灯泡是否遭到损坏或松动,发现问题应及时消除,否则不准使用.并且必须检查真空馈电开关的技术数据(容量、电压、电流、仪表量程等)是否与隔爆型移动变压器相符合,并将半导体脱扣器调节整定范围根据实际额定电流值不同进行调整.

2.将电缆的压接方式改为用绑线绑好电缆头重叠压接,压接牢固,并且要经常定期检查馈电开关的接线、螺栓、螺帽松紧情况,以及绝缘老化,温度变化情况,发现松弛或绝缘老化,应及时紧固、更换,以免虚接发热烧毁接线柱.

3.按上隔爆型真空馈电开关在前门盖的复位按钮能甩掉漏电保护闭合送电.开关在运行中,由于被保护侧常出现漏电故障造成保护动作停电现象.为了防止有人长时间按上复位按钮不松,使开关漏电保护作用,可以在无压释放线圈复位按钮Fn4支路上串联J1继电器的常闭接点J1-3来解决(见图2).这时即使按住复位按钮Fn4也送不上电,因为此时的J1-3常闭接点是断开的,从而避免因甩掉漏电保护送上电引起的人身触电事故.

4.为防止保持钩与分闸转轴扣不住现象,产生“打论文范文”故障,可以增大保持钩与分闸转轴的扣合接触面,改变调整分闸转轴方法,使之便于调整.定期在分闸转轴转动部分涂润滑油,保持转轴转动灵活.

5.对新安装检漏插件、半导体脱扣器插件及显示插件,应在地面及现场进行多次试验,确认无问题后方可投入运行.

6.要定期检查馈电开关的按钮和旋钮是否灵活可靠,继电器动作是否正常,如继电器触头污损或接触表面上产生熔化的金属微粒时,可用细锉清除,但不准金刚砂布打磨.

7.要将被保护线路电缆按规定敷设悬挂好,避免频繁损坏电缆,造成漏电,使保护动作.

8.由于煤矿井下空气潮湿,煤尘粉尘较多,环境温度较高,严重影响电气设备的绝缘性能.为了避免电气设备电缆绝缘强度降低而产生短路电弧、火花放电等现象,馈电开关安装接线时,对爬电距离和电气间隙等严格按规定执行.

9.真空馈电开关不要放置在有淋水等潮湿的地方,以防进水发生漏电事故.

1.0.定期检查欧姆表指示情况,发现绝缘阻值降低,保护不动作要及时停电检查修理直至正常.

11.应经常检查真空馈电开关的各处螺栓和弹簧垫圈是否齐全牢固,隔爆面的结合面的间隙是否符合有关要求.如果不能达到要求,应及时处理,以免出现其它故障.

四、隔爆型真空馈电开关使用的几点建议

1.将保持钩与分闸转轴设计安装在隔爆型真空馈电开关内的真空管下部,便于现场调整.

2.将真空馈电开关的辅助接点设计安装在便于现场调整的位置.

3.检漏插件、半导体脱扣器插件及显示插件等电子元件要经过严格筛选,老化试验,减少损失,少出事故.

4.移动变电站低压馈电开关建议在地面上与变压器连接,固定后再运入井下,在搬运过程中应避免强烈振动,应该轻放.

5.应与现今不断发展的高科技技术相适应,馈电开关的保护系统可以采用单片机技术,使之性能更加完善,保护更加可靠.

总之,BKD1-500/1140.660型矿用隔爆真空馈电开关常见故障及解决方案似乎不是一个非常大的问题,但在生产实践中,对安全生产、生产效率的提高却起着极为重要的作用.对这个工作中只用细致再细致,才能做到将故障消灭在萌芽状态.只有对BKD1-500/1140.660型矿用隔爆真空馈电开关做到正确安装、调试、调整;认真细致地检查维护保养,才能更好地发挥其性能,为煤矿生产服务.

(责任编辑:叶小坚)

总结:此文是一篇开关真空论文范文,为你的毕业论文写作提供有价值的参考。

真空馈电开关引用文献:

[1] 开关论文范文 关于开关硕士毕业论文范文2万字
[2] 开关论文范文 关于开关类论文怎么写5000字
[3] 真空论文范文 真空有关论文参考文献范文3000字
《BKD.-500/1140.660型矿用隔爆真空馈电开关常见故障预防措施》word下载【免费】
真空馈电开关相关论文范文资料