目录

  1. 一、工程概述
  2. 二、工程地质条件
  3. 三、地基处理方案分析与论证
  4. 四、地基处理方案设计
  5. 五、地基处理要求
  6. 六、施工要点
  7. 1.地基处理施工应首先施工强夯,然后施工钻孔灌注桩.
  8. 2.施工机械严格按设计要求布置,对位应尽可能准确,确保不影响后续工序工作.
  9. 4.应认真、准确、真实的记录各项施工资料,认真分析总结,发现问题及时解决.
  10. 建筑场地与地基评价:最新建筑地基基础设计规范 最新建筑消防设计规范-(土木工程施工的计算面积 方法 场地平整施工)

张树峰

(河南省水文地质工程地质勘察院,河南 郑州 450045)

摘 要:文章结合工程实例介绍了通过强夯与钻孔灌注桩地基处理方法的综合运用,加快了工程进度,节约了投资,取得了理想的效果,为类似场地地基处理方案积累了成功经验,在类似工程建设中宜推广应用.

关键词:强夯;钻孔灌注桩;复合地基;液化;承载力;地基处理

中图分类号:TU753 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2011)13-0089-02

一、工程概述

河南某集团公司拟在新乡市小店工业区建设自备电厂,主要建筑物有拟建主厂房(汽机房、除氨间、锅炉)平面呈矩形(55.0×72.0m),高20~30m,框架结构,拟采用桩基础,预计基础埋深自然地面下-26.0m;拟建1#、2#烟囱平面呈圆形,高80.0m,钢筋砼结构,拟采用独立基础(Φ14.6m),预计基础埋深自然地面下-4.0m,基底平均压力170~180kPa;拟建1#、2#、3#除尘器,高20.0m,钢框架结构,跨度5.5×6.0m,拟采用独立基础(2.5×2.5m),预计基础埋深自然地面下-2.0m,基底平均压力150~170kPa;拟建两个冷却塔平面呈圆形,高60.0m,钢筋砼结构,拟采用独立基础(Φ50.0m),预计基础埋深自然地面下-2.5m,基底平均压力170~180kPa;拟建灰库、碎煤机、转运站,高11.0~15.0m,砖混、砼结构,拟采用独立基础(6.0×2.6m、3.6×3.6m),预计基础埋深自然地面下-3.0m,基底平均压力150~170kPa.

二、工程地质条件

场地地层以粉砂、细中砂为主,夹有粉土层.从上至下分述如下:

①粉砂,上部灰黄、浅论文范文,下部灰、浅灰色,湿~饱和,松散,局部稍密.夹薄层粉土及细砂.层厚及层底埋深2.8~6.5m.

②细中砂,灰、浅灰色,饱和,松散~稍密,局部中密.夹薄层粉砂,局部夹薄层粉土及粉质粘土.层厚2.3~7.7m,层底埋深5.0~11.5m.

③ 细中砂, 灰、浅灰色, 饱和, 中密~ 密实.夹薄层粉砂, 局部夹薄层粉土及粉质粘土.层厚5.0~13.1m,层底埋深17.8~19.7m.

④粉土,浅灰、灰色,很湿,中密,粘粒含量高,夹薄层粉质粘土及粉砂.层厚0.8~3.1m,层底埋深19.4~21.5m.

建筑场地与地基评价:最新建筑地基基础设计规范 最新建筑消防设计规范-(土木工程施工的计算面积 方法 场地平整施工)

⑤细中砂,浅黄、灰论文范文,饱和,密实.夹薄层粉砂、粉土及粉质粘土.层厚7.3~10.2m,层底埋深28.0~31.1m.

⑥粘土,灰论文范文,硬塑.夹薄层粉质粘土及粉土.层厚0.7~5.8m,层底埋深29.0~34.5m.

⑦中砂,灰论文范文,饱和,密实.夹薄层细砂.该层未见底,揭露最大厚度12.7m.

地下稳定水位2.2~2.8m.

拟建场地地形较平坦,浅部土层地基承载力较低(各土层承载力特征值见表1),地基土持力层和主要受力层不稳定,均匀性较差;抗震设防烈度为8度第一组,设计基本地震加速度为0.20g,场地土类型为中软场地土,Ⅲ类建筑场地;第①、②单元层为液化地层,液化指数4.32~25.58,综合判定为中等液化场地,液化深度在11.5m以浅.

三、地基处理方案分析与论证

该建筑场地建筑面积大,建筑物较多,不同的建筑物对地基的要求各不相同,建筑场地为中等液化场地,第①、②单元层为液化地层,根据相关规范,拟建建筑物都应对地基液化进行地基处理.

根据岩土工程勘察报告,该场地可液化地层为粉砂、细中砂层,主要为9.0m以上地层,根据现有规范和已有施工经验,该场地采用强夯法可部分或全部消除场地液化土层.

场地地层主要以粉细砂与细中砂为主,适合该场地的桩基方案为钻孔灌注桩.

四、地基处理方案设计

根据场地的地层情况及建筑物的具体情况具体分析,结合当地已有建筑经验,最后确定该场地的地基处理方案为:拟建1#、2#、3#除尘器、两个冷却塔、灰库、碎煤机及转运站等建筑物采用强夯法处理场地液化及提高地基承载力,强度可满足要求;主厂房(汽机房、除氨间、锅炉)与1#、2#烟囱采用强夯法处理场地液化及提高地基承载力再根据具体荷载情况设计钻孔灌注桩.

五、地基处理要求

1.强夯采用3000kNm,采用两遍夯,第一遍夯击点取夯锤直径的2.5~3.5倍,设计间距为6.0~6.5m,第二遍夯击点位于第一遍夯击点之间.最后以1000kNm夯击能满夯一遍,1/4锤印搭接.强夯处理后地基土承载力可按150kPa设计;部分消除或全部消除场地液化.

2.钻孔灌注桩设计500mm、600mm和800mm三种桩径,桩长16.0m或22.0m,桩间距根据建筑物荷载情况进行设计,符合建筑物承载力及变形要求.

六、施工要点

1.地基处理施工应首先施工强夯,然后施工钻孔灌注桩.

2.施工机械严格按设计要求布置,对位应尽可能准确,确保不影响后续工序工作.

3.应根据现场施工环境,科学、合理地规划各工种的施工场地、料场、设备的摆放及场地内施工用水、泥浆的排放.

4.应认真、准确、真实的记录各项施工资料,认真分析总结,发现问题及时解决.

七、地基检测

地基处理工程施工结束后,对强夯、钻孔灌注桩进行了检测,完成强夯静载荷试验6个,强夯处理后液化检测标准贯入试验孔6个;桩基小应变检测698根,大应变检测6根.检测结果复合地基承载力特征值皆大于150kPa,符合设计要求;强夯施工后全部消除了场地液化,对场地内12m以上土层标贯击数按不同深度进行强夯前、后统计,统计结果见表2;钻孔灌注桩桩身完整性良好,强度满足设计要求.

八、结语

通过强夯与钻孔灌注桩地基处理方法在该场地的综合运用,取得了理想的效果,为建设单位节约了投资,为地基处理方案积累了一种成功的经验,在类似工程建设地基处理工程中,宜推广应用.

参考文献

[1]论文范文.建筑地基基础设计规范(GB50007-2002)[S].北京:中国建筑工业出版社,2002.

[2]刘景政,等.地基处理与实例分析[M].北京:中国建筑工业出版社,1998.

[3]论文范文.建筑地基处理技术规范(JGJ79-2002)[S].北京:中国建筑工业出版社,2002.

[4]曾国熙,等.地基处理手册[M].北京:中国建筑工业出版社,2002.

作者简介:张树峰(1969-),男,河南郑州人,河南省水文地质工程地质勘察院工程师,研究方向:水工环地质.(责任编辑:耿春芳)

总结:本文关于地基场地论文范文,可以做为相关论文参考文献,与写作提纲思路参考。

建筑场地与地基评价引用文献:

[1] 房屋建筑工程和地基论文怎么撰写 房屋建筑工程和地基方面有关电大毕业论文范文2000字
[2] 房屋建筑工程和地基开题报告范文 关于房屋建筑工程和地基方面毕业论文提纲范文2000字
[3] 高层建筑和复合地基毕业论文题目范文 高层建筑和复合地基论文范文例文2500字
《强夯钻孔灌注桩综合运用实例》word下载【免费】
建筑场地与地基评价相关论文范文资料