简介:适合不知如何写保护配电方面的相关专业大学硕士和本科毕业论文以及关于保护配电论文开题报告范文和相关职称论文写作参考文献资料下载。
(新疆泽普塔西南勘探开发公司电力工程部,新疆 泽普 844804)
摘 要:低压电气是电力系统稳定运行的重要组成部分,而保护电器在低压配电系统中又占有重要地位,有选择地切断故障,即只切断发生故障的一段电路,而不切断上级配电线路是电气设备稳定运行的基本要求.文章对低压电气运行的稳定性进行研究,旨在确保现场电气设备的稳定运行,从而达到低压电气的供用电安全.关键词:电力系统;配电;保护电器;断路器;短路保护
中图分类号:TM383 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2012)19-0054-03
低压配电系统的稳定运行与居民的生活及工厂的生产息息相关,因此保护电器在低压配电系统中占有重要的地位.配电线路发生故障时保护的主要器件是低压熔断器和低压断路器.联锁设备和切换供电电源设备的完好也对低压配电系统的稳定运行起着至关重要的作用.文章将着重对如何做好低压配电系统的稳定运行进行阐述.
1. 规范配电线路保护
正确选择和整定低压电气参数:
第一、按照配电系统的状况和计算故障电流值(短路电流和接地故障电流等).
第二,正确整定保护电气的参数;有选择地切断故障,即只切断发生故障的一段电路,而不切断上级配电线路.
所有配电线路应装设短路保护、过载保护和失压(欠压)保护及接地故障保护.
短路保护是要求在短路电流对导体和连接件的热作用造成危害之前切断短路故障线路.
过载保护是当线路或设备的载荷超过允许范围时,能延时切断电源的一种保护,应具有反时限特性,即电流越大、时间越短.
失压(欠压)保护是当电源电压消失或低于某一限度时,能自动断开线路的一种保护.其作用是当电压恢复时,设备不致突然启动造成事故,同时能避免设备在过低的电压下勉强运行而损坏.
接地故障保护是将带电设备的金属外壳可靠接地,它适用于I类电气设备,所在场所为正常环境,人身电击安全电压限值(UL)不超过50V.采用接地故障保护的同时,建筑物内各种导电体应作等电位联结.
保护电器的整定(在正常工作和起动时保护电器不动作):
1.1 使用断路器
(1)断路器的长延时脱扣器整定电流Izd1,一般可不考虑电动机起动的影响.
(2)短延时脱扣器整定电流Izd2应躲开最大一台电动机的起动电流,用下式计算:
1.3 使用热继电器(单台电气设备)
整定电流应在设备额定电流的0.95~1.1倍之间.
2. 保护电器保护特性的选型
低压断路器和熔断器、热继电器的选型原则是:
第一、配电线路在正常使用和用电设备正常起动时,保护电器不会动作.
第二、保护电器必须在规范规定的时间内切断故障电路.
第三,配电系统各级保护电器的动作特性应能彼此协调配合.保护的级数多少也不同,少至一二级,多至六七级.
下面以图1所示意的配电系统说明不同位置的保护电器选型.
第一、 配电干线首端保护电器( 图1 中的CB1).
第二、配电干线第二级保护电器(图1中RD2)一般宜用熔断器.
第三,末端电路,即直接接至用电设备的线路保护电路(如图1中的CB4),通常使用非选择型断路器,必要时,也可用熔断器(如RD4),这里接笼型电动机,最好用aM型熔断器.
第四,末端电路的上一级线路保护电器(图1中的RD3)使用熔断器为好.当所供电的用电设备不多、突然断电影响不大时,也可使用非选择型断路器.
第五, 为保证选择性动作, 多级配电线路的中间各级( 图1 中的R D 2 、R D 3 ) 最好选用熔断器.
综上所述,配电线路各级保护电器比较合理的选型是:选择型断路器(首端)→熔断器→熔断器→非选择型断路器(末端).
漏电保护配电箱:供配电设计_过负荷保护与断路器的选择 电气工程师视频教程
3. 低压配电线路保护要点总结
3.1 低压配电线路保护要点
设计时应自下(靠用电设备侧)而上逐段线路按以下三种保护要求进行整定和校验.
3.1.1 短路保护
短路持续时间不大于5s时,绝缘导体应进行热稳定校验;短路持续时间小于0.1s时,应满足下式:
3.2 低压配电线路保护总结
第一、首级干线宜用选择型断路器(电流较小者可用熔断器),重点考虑两点:
短延时整定电流I z d 2 ≥ 下级断路器I z d 3 的1.2倍;
短延时时间应大于下级熔断体熔断时间0.15~0.2s.
第二、中间各级宜用熔断器,按1.6:1选择.第三,末端回路可用非选择断路器,对笼型电动机可用aM型熔断器.
4. 低压配电系统稳定运行建议
第一,全面核查低压保护定值是否能满足控制要求并进行修订整改,关键是级差和时限满足要求,防止越级跳闸.要做到正确选择和整定低压电气参数.按照配电系统的状况计算故障电流值(短路电流和接地故障电流等).正确整定保护电气的参数;有选择地切断故障,即只切断发生故障的一段电路,而不切断上级配电线路.
第二,按前后级容量进行配比和整改,比如塔西南公司原供水站送电视台的抽屉单元为125A的空气断路器,而电视台使用的是250A的断路器,已经增加负荷,超过了供水站抽屉单元的载荷,导致越级跳闸,应该更换供水站供电抽屉单元为250A载荷,而将电视台空开更换为160A断路器.
第三、按照级差、时限配合要求合理选择低压配电电气断路器、熔断器.
第四、按照电气设备所在的系统合理选择接地和接零保护.中性点接地系统选择接零保护,中性点不接地系统选择接地保护.
第五、对联锁设备和切换供电电源设备实施定期的检修,保证供电的可靠.
第六、确保现场配电设备及线路载荷满足现场负荷的要求.
第七,直埋地下线路避免有接头,不可避免的接头要有地面线路接头标示桩.
(责任编辑:王书柏)
总结:本论文可用于保护配电论文范文参考下载,保护配电相关论文写作参考研究。
漏电保护配电箱引用文献:
[1] 配电箱学士学位论文范文 配电箱类有关本科论文开题报告范文10000字
[2] 配电箱论文范文例文 配电箱方面论文范文数据库10000字
[3] 配电箱学士学位论文范文 配电箱开题报告范文3000字